Estou me preparando para que um contratante isole meu crawlspace. As paredes exteriores do meu crawlspace são cerca de 2 "acima do nível, com os restantes 2 ft 6 in - 2 ft 10 abaixo do grau.
Uma das primeiras coisas que fizemos antes de nos mudarmos foi ter algumas rachaduras na parede da fundação do crawlspace e um piso de cimento instalado. Vivemos em casa há cerca de dois anos e passamos por algumas chuvas strongs, por isso estou confiante de que não temos problemas com a água no espaço de rastreamento.
Eu gostaria de "ir all out" e garantir que esse espaço seja o mais isolado possível. No entanto, não quero criar uma barreira de umidade desfavorável no processo que possa causar danos ou preocupações com a saúde.
Baseado em minha pesquisa, estou vendo que o isolamento de espuma de poliisocianurato (polyiso) é a escolha mais eficiente por aí. Eu estou pensando em ter um empreiteiro instalar 4 "de polyiso nas paredes da fundação com pelo menos 4" de isolamento de espuma de spray de célula fechada ao longo da viga de aro. Na frente do polyiso, estou pensando em instalar 2x6 emoldurando com isolamento de fibra de vidro R-19 entre cada pino. No topo dos prisioneiros será drywall.
Isso é descrito pela Building Science Corporation na seguinte página: link
Então, aqui estão minhas perguntas:
A pesquisa da BSC indica que eu não deveria ter nenhum problema de condensação / umidade com essa configuração. Na verdade, eles apontam preocupação menor com as áreas de laje acima voltadas para o norte ... mas felizmente essa parte da casa está voltada para o sul. De qualquer forma, eu sei que o polyiso não é muito permeável ao vapor, então eu queria checar o que estou lendo no site da BSC - eu deveria estar preocupado com a umidade? O empreiteiro que instala o isolamento é um especialista nesta área, pelo que pode assumir que o isolamento será instalado corretamente sem espaços de ar, totalmente vedados, etc.
Preciso disparar o bloco (por exemplo, instalar 3/4 "OSB) entre a espuma de célula fechada e o poliiso? Eu imagino que a instalação de espuma de célula fechada selaria a área de tal forma que não deveria haver capacidade para o ar viajar atrás da parede do garanhão e subir no espaço da viga.Normalmente eu iria errar do lado da segurança, mas eu não quero criar uma ruptura térmica desnecessária Eu sei que preciso verificar com a minha municipalidade - mas o que vocês acham?
Da mesma forma, eu preciso quebrar a espuma de poliéster a cada 10 pés para instalar o bloqueio de fogo atrás das paredes (ou seja, entre o parafuso prisioneiro e a parede de concreto)? Veja o requisito três nesta página para ver o que quero dizer: link certamente prefere não fazer isso, pois criará uma quebra térmica e potencialmente introduzirá um problema de umidade. Posso simplesmente fazer com que o empreiteiro use um calafetar retardador de fogo a cada 10 pés para vedar qualquer espaço aéreo entre o poliiso e o perno? Mais uma vez, sei que preciso verificar com meu município - mas o que vocês acham?
Agradecemos antecipadamente pela ajuda!
-Frank