Pode um exaustor do banheiro ser exaurido através da ventilação existente?

4

Meu exaustor do banheiro quebrou recentemente. Quando fui substituí-lo, percebi que não estava sendo exausto do sótão.

Eu estava prestes a fazer um buraco separado na empena mais próxima para exaurir o ventilador, mas minha esposa perguntou se eu poderia bater o tubo de escape até a empena existente para evitar fazer outro buraco.

Eu tenho visto respostas conflitantes em minha pesquisa on-line. (Eu também vi essa pergunta: Can Eu desabotoo um ventilador do banheiro através de uma janela do sótão? , mas não há apoio suficiente para essa resposta para eu estar confiante.)

A abertura existente é coberta por uma tela atrás dela. O tubo de escape do banheiro seria empurrado para a tela (eu não estaria cortando a ventilação existente), protegido por uma caixa (com um orifício de 4 polegadas para manter o tubo exatamente) que será anexado a um dos os suportes que sustentam a abertura de empena existente. (Eu também vou calafetar em volta do tubo onde ele entra na caixa.)

Isto é aceitável, ou o exaustor do banheiro precisa ser ventilado diretamente para fora?

    
por user3337629 26.04.2016 / 19:42

3 respostas

Eu não iria esgotar o banheiro através da abertura do frontão.

Primeiro, você estará reduzindo o tamanho da abertura do frontão. Seja qual for a área que você bloquear com o duto de exaustão, é uma redução na área da abertura de empena.

Em segundo lugar. Dependendo de como a ventilação do sótão é projetada, o ar quente e úmido, exaurido do duto, pode ser arrastado de volta para o sótão através da abertura da empena.

    
26.04.2016 / 20:27

Eu não hesitaria em prender a mangueira na sua abertura de frontão, presumindo que ela é feita de um material que não será afetado pela umidade. Fixe o duto de tal maneira que o fluxo de ar não seja direcionado à madeira.

As desvantagens incluem a falta de uma aba secundária de backdraft, visibilidade do exterior e acúmulo de fiapos.

    
26.04.2016 / 20:06

O Código Internacional de Mecânica ( IMC 501.3 ) não permite isso. Deve ser ventilado direto, normalmente através do intradorso com uma tampa de terminação.

    
27.04.2016 / 02:42