Posso instalar um subpainel sem terra no painel principal?

1

Eu tenho um antigo subpainel de 3 fusíveis (parafuso em fusíveis) que atualmente tem dois fusíveis de 15 amp e um fusível de 20 amp. Eu quero substituí-lo com um novo painel de disjuntor. Não há solo, apenas quente e neutro. Eu comprei um centro de carga de 125 amp da Eaton e estou planejando adicionar duas novas linhas dedicadas.

Como faço para não ter um fio terra e / ou preciso do chão? Posso usar a fiação atualmente fornecendo o painel de fusíveis que já está lá? Meu serviço está em um apartamento e o painel está a 4 edifícios de distância, por isso a execução de uma nova linha seria mais difícil.

    
por AGar 12.02.2016 / 07:24

1 resposta

Enquanto o código elétrico contempla as instalações existentes com base no código no momento da instalação, assim que você iniciar uma nova instalação, será necessário aderir ao código atual. Com isso em mente, independentemente da dificuldade envolvida, você será solicitado a executar uma nova linha que atenda a todos os requisitos atuais (tipo de cabo, tamanho, profundidade do enterro, etc.), incluindo um terreno dedicado.

Se você tiver sorte, o cabo existente está em um conduíte, e supondo que o novo cabo caiba (tamanho do conduíte conforme exigido pelo código), você deve ser capaz de puxar um novo cabo com relativa facilidade.

Em caso de dúvida, é aconselhável consultar um eletricista licenciado.

    
12.02.2016 / 17:37