Os fios de aterramento do equipamento foram omitidos para maior clareza. Não esqueça de conectar corretamente todos os fios de aterramento do equipamento.
- Conecte o fio branco (aterrado, neutro) do alimentador ao parafuso prateado no lado Linha do receptáculo GFCI.
- Conecte o fio preto (não aterrado, quente) do alimentador ao parafuso de latão no lado Linha do receptáculo GFCI.
- Conecte o fio branco (aterrado, neutro) do cabo que alimenta o dispositivo combo ao parafuso prateado no lado Carga do receptáculo GFCI.
- Conecte o fio preto (não aterrado, quente) do cabo que alimenta o dispositivo combo ao parafuso de latão no lado Carga do receptáculo GFCI.
- Conecte o fio branco (aterrado, neutro) do receptáculo GFCI ao parafuso prateado do dispositivo combinado.
- Conecte o fio preto (não aterrado, quente) do receptáculo GFCI ao parafuso preto na metade do interruptor do dispositivo combinado.
- Quebre a guia entre os terminais no dispositivo combinado.
- Conecte um jumper (vermelho) do parafuso de latão (comutado) do dispositivo combinado ao parafuso preto na metade do receptáculo do dispositivo combinado.
- Coloque um adesivo "Tomada protegida por GFCI" no dispositivo de combinação e todas as tomadas protegidas a jusante.
Com esta configuração, o receptáculo no dispositivo combo será controlado pelo switch no dispositivo combo e também será protegido por GFCI. No desenho acima, incluí também uma passagem pelo alimentador protegido por GFCI. Essa passagem pode ser usada para alimentar e proteger dispositivos de fluxo contínuo.