Novo interruptor para luzes da área externa

1

Estou trabalhando na substituição de um antigo temporizador rotativo por um novo interruptor inteligente, que controla duas luzes da área externa. No entanto, depois de obter tudo ligado, o interruptor não está acendendo as luzes. Aqui está o que estou trabalhando.

Temporizador rotativo e fiação antigos: Há também mais informações sobre os detalhes da antiga fiação nesta postagem onde eu estava originalmente perguntando quais eram minhas opções.

Luz da área externa - há duas delas que o comutador controla: Aqui está a lâmpada que eu coloquei recentemente como uma dessas luzes. O outro tem uma lâmpada semelhante que estava funcionando.

Novo interruptor inteligente, Lutron Caseta : Depois de conectar isso, sou capaz de ver as luzes de status neste switch inteligente:

Quando este interruptor inteligente não estava acendendo as luzes, decidi voltar ao básico e instalei um interruptor padrão; No entanto, este interruptor não está acendendo as luzes:

Alguma sugestão para o que está causando o problema aqui e como corrigi-lo?

    
por John_Henry 09.12.2018 / 18:25

4 respostas

Você tem uma célula de foto em cima dessa luz. Experimente durante a noite ou ligue e suba e verifique a voltagem na cablagem da luz. Além disso, você precisa colocá-lo em um temporizador externo eletrônico e não em um interruptor.

    
10.12.2018 / 13:42

Não consigo responder às suas perguntas sobre a fiação e por que as luzes não ligam e desligam. Mas, claramente, há algo incompreendido em relação a quais fios têm que ligar para o que, a fim de permitir que isso mude corretamente. Com isso dito, há algumas coisas que exigem comentários aqui.

  1. Após a remoção da caixa temporizadora da parede, você só tem os cabos Romex passando pela parede. Você precisará instalar uma caixa elétrica adequada na parede para prender os cabos Romex, conter as conexões elétricas e fornecer meios para montar o interruptor.
  2. A qualidade da mão-de-obra da fiação tanto na caixa do temporizador antigo quanto nas conexões exibidas para o novo switch deixa a desejar. Por exemplo, a porca de fio não cobre o isolamento de todos os fios como mostrado abaixo. Jogue fora as porcas de arame duro de plástico e pegue algumas das porcas de plástico mais macias que têm saias mais longas para cobrir melhor os fios.

  1. O tipo de interruptor inteligente que você está usando é aquele projetado para operar sem uma conexão neutra e como um dimmer para iluminação interna. Eu realmente recomendaria outro tipo de uso para iluminação exterior, que é o Lutron PD-6ANS-WH. Este interruptor elimina a função de escurecimento e usa uma conexão neutra. Esta configuração de comutador inteligente fornecerá a você uma operação de ativação / desativação muito mais confiável para uma variedade de tipos de carga (o que poderia ocorrer quando sua luminária exigir uma lâmpada de tipo especial) .
09.12.2018 / 19:09

Concordo com o que o Michael disse acima, acredito que o seu problema com o dispositivo pode ser em parte agora que você o tem em uma troca adequada. Primeiro, há um sensor de crepúsculo ao amanhecer que esta luz só acenderá quando o nível de luz estiver baixo o suficiente. O sensor é a coisa preta no topo com uma lente e se parece com linhas que é o detector. 2 luzes de vapor de mercúrio levam tempo para "bater" e aquecer, algumas podem levar vários minutos antes que muita luz seja visível e até 5 minutos para o brilho total. Se você quiser testar a luz durante o dia, você precisará cobrir o sensor. Algumas camadas de fita isolante preta funcionam bem para isso. Tente isso ou espere até o final da noite, pois ele parece correto, mas precisa de uma caixa, como Michael falou.

    
09.12.2018 / 19:33

Você não pode simplesmente remendar bits aleatórios juntos.

Você está tentando controlar uma luz de mercúrio com dimmer

Isso não funciona.

Eu sei que você está pensando nessa unidade como um "interruptor inteligente", mas é claramente um dimmer. Como regra geral, se um comutador for um comutador energizado (interruptor iluminado, sensor de movimento, comutador inteligente, dimmer, etc.) que não tenha um fio neutro, ele é especial e não deve ser conectado a nada, exceto a) um indandescente, ou b) LEDs listados e rotulados para escurecimento . A razão é que a própria lâmpada deve permitir a corrente de fuga através da lâmpada, para alimentar a própria chave.

Você certamente nunca conecta qualquer dimmer ou interruptor alimentado a uma luz de descarga ... Esses incluem as famílias fluorescentes *, neon e HID , HID inclui sódio de baixa pressão, sódio de alta pressão, vapor de mercúrio e halogeneto de metal. Todos estes têm balastros muito, indutivos , que não gostam de ter sua fonte de alimentação limitada, e farão todos os esforços para acender o dimmer.

Para controlar essa luz com inteligência, você precisa encontrar um switch inteligente especificamente listado e rotulado para controlar a iluminação HID, ter uma "classificação de reator" dentro da sua ampacidade (2.0 do rótulo x 2 = 4.0A) e usar um neutro fio. Se você já pensou em atualizar essa luz para LED, também para uma com uma classificação de "tungstênio" ou "LED" para o que seus LEDs desenharem (aproximadamente o mesmo, eu acho).

* É possível obter lâmpadas fluorescentes , mas eles usam sistemas de controle incomuns, e não funcionam com dimmers Home Depot da fábrica. Eu nunca ouvi falar de HID dimerizável, exceto no negócio de "horticultura interior leve", que são as únicas pessoas que estão entre as empresas. hps-mh-ballast "ainda avançando a tecnologia HID .

    
09.12.2018 / 19:55