As tomadas estão mortas, mas a eletricidade está entrando na caixa

2

Eu tenho três saídas no quarto que não estão funcionando. Nenhum disjuntor está desarmado (todos foram desligados e ligados novamente, apenas para ver se algo foi desarmado em algum lugar). Nenhum GFCI está envolvido.

Eu tirei a tampa de uma tomada e usei um testador. Eu tenho eletricidade vindo para a saída do fio quente (preto), mas o chão que eu tive que usar para fazer com que o testador acendesse era o fio terra do parafuso verde. Eu olhei para cada saída morta e todos eles testam da mesma maneira. O fio branco ou o parafuso no lado do receptáculo não faria nada para acender meu testador.

Estes são os únicos pontos de venda que não funcionam na casa.

    
por Michael 08.06.2017 / 17:41

3 respostas

O que você descreve diz que o neutro (fio branco) está quebrado em algum lugar a montante desses pontos de venda. Tente rastrear a fiação de volta ao longo do caminho e tenho certeza de que você encontrará uma conexão ruim / quebrada / solta em um fio branco em algum lugar.

    
08.06.2017 / 18:00

Como as outras respostas notam, você tem um fio neutro quebrado ou desconectado em algum lugar a montante.

Usar um testador foi uma boa ideia; Para tornar os testes mais seguros e muito mais rápidos, você pode obter um desses por dez dólares em qualquer loja de hardware:

Dessa forma, você saberá muito rapidamente que você tem um neutro aberto em algum lugar. Também não é uma má idéia fazer uma verificação rápida de todos os plugues da casa para ter certeza de que nenhum trocou calor com neutro, ter áreas abertas e assim por diante.

    
08.06.2017 / 22:49

Eu tinha um fio solto na caixa do disjuntor recentemente. Pensei que o disjuntor ficou ruim até que comecei a substituí-lo e o fio saiu do conector.

    