Linha neutra descoberta tem suco com disjuntor desligado

1

Eu tenho uma caixa com 3 switches e substitui 1 switch por um switch inteligente. Desliguei o disjuntor e verifiquei que nenhum dos interruptores funcionava. A fiação inicial tinha todas as linhas neutras na caixa, todas juntas com uma porca de arame. Nada fora do comum, tanto quanto eu sei. Como eu estava adicionando o fio neutro para o interruptor inteligente, descobri a maneira divertida que pelo menos um dos neutros ainda tinha suco funcionando.

Depois de um pouco de tentativa e erro, descobri que, se eu desligasse um segundo disjuntor, não havia suco naquela caixa.

Está tudo bem, ou devo obter um eletricista aqui para descobrir o que está acontecendo? Tanto quanto eu sei, tem sido assim desde que eu comprei a casa há alguns anos.

    
por bgrebil 27.01.2019 / 06:21

2 respostas

Depende

Agora que você identificou os dois disjuntores, remova a tampa do painel (se você estiver confortável fazendo isso) e siga os fios quentes dos dois disjuntores. Veja se eles convergem no mesmo cabo. Normalmente, um será vermelho e o outro preto.

Se eles fizerem , você tem uma coisa planejada chamada circuito de ramificação de fio múltiplo ou MWBC. Você está quase certo, mas tem mais uma coisa a verificar.

Código atual requer que esses dois disjuntores tenham desligamento de manutenção comum , então se você desligar um, o outro deve desligar. Eu dificilmente preciso explicar por que, hein?

Existe mais uma regra que sempre foi absolutamente essencial. Os dois disjuntores devem estar em pólos opostos do painel, de modo que haja 240V entre eles. Se não fossem, o fio neutro sobrecarregaria!

Não seria ótimo se houvesse um tipo de disjuntor que garantisse isso e o desligamento comum de manutenção?

Existe. É chamado de disjuntor de pólo duplo ou 240V . Assemelha-se a um disjuntor duplo, exceto que suas alças são amarradas na fábrica e se encaixam em um espaço duplo de disjuntor. Use a classificação do amplificador do disjuntor existente, mas não mais do que 15A para o fio # 14 ou alumínio # 12, 20A para cobre # 12 ou alumínio # 10.

Onde há um, tem dois. Procure no painel por cada caso de um cabo de 3 fios indo para dois disjuntores separados, e faça a mesma coisa com eles também.

Caso contrário, é uma grande bagunça

Além da situação acima, os neutros devem interagir apenas com seu próprio circuito. Infelizmente, alguns eletricistas acreditam que "se funciona, é seguro".

Uma regra útil aqui é que "as correntes devem ser iguais em todos os cabos ou conduítes", significando que qualquer energia que saia do cabo "quente" deve voltar para o mesmo cabo neutro ou algum outro fio nesse cabo. E isso significa que a fiação deve ser feita em um layout físico de "árvore" - as ramificações podem sair do painel, mas elas não podem se conectar umas às outras porque isso seria um "loop" e árvores reais não fazem isso.

Aliás, os fios terra podem circular / cruzar e devem. Isso porque o solo não flui de nenhuma energia, exceto durante uma emergência. Isso confunde as pessoas que já pensam que chão e neutro são a mesma coisa. Eles não são. Nem mesmo perto.

O local nº 1 desse tipo de conexão cruzada é em caixas de comutação com mais de um comutador. No entanto, este não é um interruptor inteligente! Você não notaria o pequeno gotejamento de um interruptor inteligente, ainda assim, não permita que eles toquem o neutro de outros circuitos. Isso pode ser complicado quando os circuitos de comutação de 3 vias são espertos.

    
27.01.2019 / 16:31

Provavelmente não está OK

Você provavelmente tem neutros misturados. A única exceção é um MWBC (circuito ramificado de vários fios). Eu duvido que esse seja o caso baseado na sua descrição), mas isso é uma possibilidade. Assumindo que não é o caso:

Além do perigo (óbvio) ao trabalhar na fiação, há outro problema. No serviço residencial normal dos EUA, os neutros não são protegidos de uma condição de sobrecorrente. Normalmente, isso não é um problema, já que a corrente no neutro = a corrente no quente e a quente é protegida. No entanto, com dois circuitos compartilhando um neutro, não há garantia de que as correntes de neutro serão iguais às correntes quentes, e isso pode ser muito perigoso.

Por exemplo, se você tem dois circuitos de 20A e cada um tem uma carga de 16A e o neutro falha em um deles, então você terá 32A em um fio neutro, que é mais do que o circuito padrão de 20A projetado para lidar com. Os hots ainda terão 16A cada, então os disjuntores não irão tropeçar. Mas o fio neutro com 32A vai queimar.

Para corrigir isso, você precisa descobrir de onde vem esse fio neutro e com quais fios quentes ele está emparelhado. Mesmo que todos os interruptores estejam desligados, você pode estar quente para outro circuito passando por essa caixa que está no outro disjuntor. Se for esse o caso, só precisa ter seu neutro separado dos outros. Mas você pode encontrar nada do outro disjuntor (exceto este neutro), caso em que você tem que procurar em outro lugar, começando com qualquer caixa de junção para qualquer coisa (por exemplo, luzes, receptáculos) que é alimentado pelo outro disjuntor e veja se você pode encontrar algo que está se conectando a essa caixa que não deveria estar lá.

    
27.01.2019 / 06:56