posso conectar a lavadora de fase dividida 120/240 Se eu tiver apenas 3 fases 220v?

1

Eu quero instalar a lavadora A caixa de conexão da lavadora tem 4 fios L1, L2, N e GND (fase dividida) mas infelizmente eu não tenho fonte de alimentação de fase dividida Eu tenho 3 fase 220v, a questão é eu posso usar 2 fases para conectar L1 e L2? esta solução é aplicável e não causará danos à máquina?

    
por Victory Victory 27.09.2016 / 11:46

1 resposta

Como ThreephaseEel está apontando, depende da configuração. Eu espero que seja um Wye. Todas as 3 fases têm a mesma voltagem para o terra, mas com um delta a fase B é "selvagem" ou 2x as outras 2 é quando as coisas vão crescendo. Se sua voltagem for 220, a linha para o valor neutro deve ser de 127V, dependendo da fiação da lavadora. Isso pode funcionar se o código for legal em sua área e a lavadora precisar de 120V. Quase toda a iluminação em plantas industriais é de transformadores conectados em estrela usando 1 perna, por exemplo: 480V 3 fase 1 perna para neutro é 277 ou 480 / 1.732. A conexão de neutro no transformador é conectada ao solo. Um exemplo mais comum em instalações industriais leves, Wye conectado também seria a fase 208/120 3 a linha para neutro aqui é apenas 120V (208 / 1.732). Nos meus primeiros dias a fase de baixa voltagem 3 era de 230V isso é um pouco alto para uma única perna aterrar em 120V, mas foi usado naquela época não havia tanto equipamento eletrônico digital Acredito que essa é a razão pela qual a fase 3 tornou-se o padrão agora. Verificar a tensão e o tipo de conexão atuais é muito importante. Com todas as 3 pernas para o chão medindo o mesmo valor, é uma conexão Wye. Medindo as pernas para o solo e 1 perna (geralmente a fase B) é 2X a tensão é um Delta você não pode usar a perna B ou perna "selvagem", mas o A & C perna pode ser usada por 120.

    
27.09.2016 / 15:29