Esta é também uma linha desnecessária no código.
Aqui está o texto:
(C) Line-to-Neutral Loads.
Multiwire branch circuits shall supply only line-to-neutral loads.
Exception No. 1: A multiwire branch circuit that supplies only one
utilization equipment.
Exception No. 2: Where all ungrounded conductors of the multiwire
branch circuit are opened simultaneously by the branch-circuit
overcurrent device.*
Veja a exceção 2? Isso significa que você também pode fornecer cargas de linha para linha se "todos os condutores não aterrados do circuito multi-ramificação forem abertos simultaneamente".
A coisa é, em 210.4 (B) já nos diz:
(B) Disconnecting Means.
Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will
simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where
the branch circuit originates.*
Então, basicamente, (C) é uma seção desnecessária.