Posso instalar um subpainel (em um prédio separado) usando uma conexão de 3 fios (2 hots e 1 neutro aterrado)?

5

Posso usar uma conexão de 3 fios (2 hots e 1 neutro aterrado) para instalar um sub-painel em uma estrutura separada se eu instalar uma haste de aterramento separada no barramento de aterramento no sub-painel?

Eu tenho 8/3 sem chão correndo do painel principal para uma conexão 240 existente em um galpão separado. Eu pretendo substituir o disjuntor duplo de 30 amp existente no painel principal por um disjuntor duplo de 50 A e eu quero instalar um sub painel que me permita ter uma tomada de 240 e 120 funcionando com um disjuntor duplo de 30 A e 20 A disjuntor no sub-painel.

Se possível e apropriado, eu gostaria de usar a conexão de 3 fios existente (8/3 sem fio terra) para fazer a conexão do painel principal ao subpainel usando o fio neutro aterrado para conectar ao barramento neutro . Eu instalaria uma haste de aterramento e conectaria a haste de aterramento a um barramento de aterramento separado no subpainel. Eu antecipo manter o barramento neutro e o barramento de aterramento separados no sub-painel e não antecipar a ligação destes dois barramentos.

Isso funcionará ou eu preciso substituir a conexão de 3 fios (8/3 sem fio) com uma conexão de 4 fios (8/3 com terra)?

    
por Scooter 11.11.2013 / 21:42

6 respostas

Você pode usar um alimentador de 3 fios para fornecer um prédio separado, se ...

  • A instalação estava em conformidade com uma edição anterior do National Electrical Code (cabeamento de instalações existentes).
  • Um condutor de aterramento do equipamento não é executado com o suprimento para a estrutura.
  • Não há caminhos metálicos contínuos ligados ao sistema de aterramento em cada estrutura (água colada ou tubulação de gás, outros conduítes, etc.).
  • A proteção de falha de aterramento do equipamento não foi instalada no lado da alimentação dos alimentadores.

National Electrical Code 2014

Article 250 Grounding and Bonding

II. System Grounding

250.32 Buildings or Structures Supplied by a Feeder(s) or Branch Circuit(s).

(B) Grounded Systems.

(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor as described in 250.118 shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conductor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in accordance with 250.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conductor or to the grounding electrode(s).

Exception No 1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:

(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.

(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.

(3) Ground-fault protection of equipment has not been installed on the supply side of the feeder(s).

If the grounded conductor is used for grounding in accordance with the provision of this exception, the size of the grounded conductor shall not be smaller than the larger of either of the following:

(1) That required by 220.61

(2) That required by 250.122

A mudança de um disjuntor de 30A para um disjuntor de 50A só pode ser feita se você também alterar os fios para 6 AWG. Nesse caso, você terá que seguir os códigos atuais e instalar 6/3 com o solo. Os disjuntores (e fusíveis) são sempre dimensionados para proteger o fio conectado a eles, de modo que você não pode alterar o tamanho do disjuntor sem alterar também o tamanho do fio (a menos que esteja descendo, por exemplo, 50A a 30A).

No entanto, dependendo do que você está fazendo, talvez não seja necessário alterar o disjuntor. Se os circuitos planejados na estrutura não estiverem totalmente carregados, você poderá fornecer o subpainel com um disjuntor de 30A. Só porque o subpainel tem 50 amperes de proteção contra sobrecorrente, não significa que o disjuntor do suprimento tenha que ser de 50A. Se você realmente precisa ou não de um disjuntor 50A no fornecimento, depende inteiramente do que o subpainel estará alimentando.

    
12.11.2013 / 12:27

Eu não acredito que você possa rodar 50 amperes acima do 8awg, a maioria dos gráficos que estou vendo limitam você a 40 amps. Você tem que atualizar o fio para 6awg para chegar até 50 amps. Como você precisa atualizar a fiação, você também deve obter uma linha de 6/3 com um terra. Se você estiver enterrando o fio, certifique-se de obter uma classificação para enterrar e considere o conduíte, a areia e a fita de advertência. Certifique-se de que o terra e o neutro não estejam ligados no sub-painel, apenas no painel principal.

    
11.11.2013 / 22:08

8/3 seria muito pequeno para um circuito de 50 ampères. Se você estiver correndo acima do solo para um sub-painel, deve ser de 3 fios e uma haste de aterramento no local do sub-painel, ligado com neutro como se fosse um serviço principal. Se a sua corrida sob o solo, então deve ser de 4 fios. Separe as barras neutras e retificadas no sub-painel. Nenhuma haste de aterramento. Confirme se o conduíte não é metálico e colado. Confirme se os dois edifícios não estão aterrados a tubulações de água.

    
17.09.2016 / 19:01

Você precisa de quatro fios no 6 para 50 amps a 60. Você pode usar três sixes e um eight se estiver usando 6 THNN de cobre. O cobre THNN 6 transportará a corrente até cerca de 180 pés. 8 não será avaliado em aproximadamente 45 amps a curto prazo. E uma haste de terra com um quinto fio, construindo com uma haste de terra para a caixa do painel no novo prédio de 8 pés no solo. Mas a aplicação do código quer ver todo o tamanho do fio igual se você não pode misturar um 8 em em neutro.

    
08.07.2015 / 15:58

Ligue para um eletricista. Não se mate. mesmo que você diga nunca, existe alguma possibilidade de que você possa? Considere se antes não depois.

    
04.03.2015 / 15:47

Você pode usar 8awg em 50amps. Consulte a NEC 310.15 (B) (16)) Pessoalmente eu uso o 6awg, mas isso pode ser feito

    
07.04.2015 / 02:41