Você pode usar um alimentador de 3 fios para fornecer um prédio separado, se ...
- A instalação estava em conformidade com uma edição anterior do National Electrical Code (cabeamento de instalações existentes).
- Um condutor de aterramento do equipamento não é executado com o suprimento para a estrutura.
- Não há caminhos metálicos contínuos ligados ao sistema de aterramento em cada estrutura (água colada ou tubulação de gás, outros conduítes, etc.).
- A proteção de falha de aterramento do equipamento não foi instalada no lado da alimentação dos alimentadores.
National Electrical Code 2014
Article 250 Grounding and Bonding
II. System Grounding
250.32 Buildings or Structures Supplied by a Feeder(s) or Branch Circuit(s).
(B) Grounded Systems.
(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor as described in 250.118 shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conductor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in accordance with 250.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conductor or to the grounding electrode(s).
Exception No 1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:
(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.
(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.
(3) Ground-fault protection of equipment has not been installed on the supply side of the feeder(s).
If the grounded conductor is used for grounding in accordance with the provision of this exception, the size of the grounded conductor shall not be smaller than the larger of either of the following:
(1) That required by 220.61
(2) That required by 250.122
A mudança de um disjuntor de 30A para um disjuntor de 50A só pode ser feita se você também alterar os fios para 6 AWG. Nesse caso, você terá que seguir os códigos atuais e instalar 6/3 com o solo. Os disjuntores (e fusíveis) são sempre dimensionados para proteger o fio conectado a eles, de modo que você não pode alterar o tamanho do disjuntor sem alterar também o tamanho do fio (a menos que esteja descendo, por exemplo, 50A a 30A).
No entanto, dependendo do que você está fazendo, talvez não seja necessário alterar o disjuntor. Se os circuitos planejados na estrutura não estiverem totalmente carregados, você poderá fornecer o subpainel com um disjuntor de 30A. Só porque o subpainel tem 50 amperes de proteção contra sobrecorrente, não significa que o disjuntor do suprimento tenha que ser de 50A. Se você realmente precisa ou não de um disjuntor 50A no fornecimento, depende inteiramente do que o subpainel estará alimentando.