Disjuntor de 40 A com uma especificação de alcance de 50 A?

1

Eu tenho um disjuntor de 40 amp para o receptáculo de alcance, mas a nova faixa especifica um circuito de 50 amp.

Posso instalar apenas um disjuntor de 50 A ou será necessário religar?

    
por user3654185 06.12.2017 / 18:42

3 respostas

Em geral, não. A instalação de um disjuntor 50A na fiação projetada apenas para suportar 40A é perigosa e pode resultar em incêndio na casa. Circuitos 40A precisam de fio de cobre # 8, enquanto circuitos de 50A precisam de cobre # 6.

É possível, embora muito improvável, que a fiação usada no circuito seja # 6 e, portanto, possa suportar 50A (talvez alguém esteja planejando para o futuro), mas por algum motivo um disjuntor 40A foi usado. A única maneira de saber com certeza é abri-lo e olhar para a fiação. O tamanho e outras especificações devem ser impressos na bainha; como isherwood mencionou, você está procurando AWG # 8 ou algo similar.

No caso mais provável de a fiação existente ser # 8, você precisará puxar o novo fio nº 6 ou obter um fogão diferente (de baixa potência) que funcionará com o receptáculo de 40A existente.

    
06.12.2017 / 20:12

Você só precisa procurar

A melhor prática moderna é executar o cabo 6 AWG no circuito do fogão e, em seguida, instalar um receptáculo de 50A, o que é válido em ambos os circuitos 40A e 50A, pois não existe um receptáculo de 40A. Então, uma vez que se sabe se a faixa é de 40A ou 50A, esse disjuntor correto é ajustado.

Por outro lado, se fosse conhecido, o alcance seria de 40A, eles podem ter um cabo de 8 AWG, que não é adequado para 50A.

O tamanho do fio é escrito ao longo da borda da capa do cabo, a cada 12 polegadas, junto com muitos outros caracteres inúteis. Isso pode ser visto em qualquer lugar em que o cabo esteja visível. Em uma casa totalmente acabada, isso pode estar em nenhum lugar. Nesse caso, você teria que puxar os fios para fora e medir seu diâmetro com um micrômetro ou outra ferramenta.

    
07.12.2017 / 03:00

Economize um pouco de dinheiro e mantenha o disjuntor de 40A, como as outras respostas mencionaram, provavelmente você está olhando para a fiação para executar um circuito de 50A. Na pior das hipóteses, você tropeça no disjuntor se ligar o forno e todos os queimadores enquanto prepara o jantar, mas a sério você já se vê fazendo isso?

    