Como faço para estender um comprimento da mangueira de ventilação flexível de alumínio?

0

Estou substituindo um ventilador de teto do banheiro e preciso adicionar uma extensão curta (aproximadamente 18 ") ao comprimento da mangueira de ventilação existente. A mangueira existente é flexível de alumínio de 4".

Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, seria aceitável usar o flex flexível para a extensão? A flexibilidade adicional seria boa durante a instalação e, como é uma ventoinha de ventilação e não uma saída de secador, presumo que o risco de incêndio não é um problema.

Em segundo lugar, qual é a melhor maneira de anexar e selar a conexão? Parafusos, fita, braçadeira, etc? Idealmente, seria algo que eu poderia instalar em locais apertados para evitar a necessidade de abrir outra seção do drywall - embora eu definitivamente prefira uma boa conexão com a conveniência da instalação.

    
por STW 10.03.2014 / 14:44

1 resposta

Você usaria uma fita de acoplamento e braçadeiras de mangueira. Você usa duto de alumínio flexível como mostrado na figura, mas eu gosto de ficar com o duto flexível semi rígido. As gravatas podem ser usadas em coisas finas, mas não em semi-rígidas.

    
10.03.2014 / 15:22