Como posso ligar as minhas novas luminárias às antigas bases de lâmpadas fluorescentes?

3

Eu tenho essas velhas latas fluorescentes embutidas de 6 polegadas na minha cozinha. Eu mal consigo encontrar as lâmpadas em qualquer lugar, então decidi substituí-las.

Eu os separei pensando que poderia simplesmente conectar um novo acessório, mas não é tão fácil quanto eu pensava. Eu comprei o retrofit LED, mas parece supor que eu tenho um soquete de lâmpada padrão. Eu não tenho uma tomada de bulbo, mas a velha lata está presa ao fio preto e branco que sai da parede. Como faço para separar isso e, em seguida, posso conectar os fios preto e branco ao novo LED de retrofit?

    
por A Boyles 07.02.2017 / 19:14

2 respostas

Corte o adaptador da lâmpada, retire os fios, corte-os (ou solte-os, se forem soltos - procure um furo para enfiar algo dentro) os blocos do conector de plástico, retire esses fios se você tiver que cortá-los, e wirenut preto para preto e branco para branco. Mantenha o pequeno conector laranja, é útil para remover a luz mais tarde e para conectar as conexões sem que a luz fique na sua cara.

    
07.02.2017 / 20:40

Esses kits de retrofit foram projetados para serem conectados de duas maneiras. Ou parafusar o encaixe em uma base Edison existente ... Ou cortar e descartar o final de Edison e passar direto de lá.

De qualquer forma, mantenha o plug de desconexão conveniente. Eles são obrigatórios em lâmpadas fluorescentes e provavelmente serão em breve obrigatórios neste tipo de instalação. Se você quiser mais assim, eles estão sob um dinheirinho na grande caixa local. Eu os encaixo independentemente, porque são convenientes.

Esses stab-blocks são trechos de 3 vias entre a fonte e os dois reatores. Você pode extrair o fio de suprimento puxando e girando. O stab-block só pode ser usado uma vez, isso é feito.

Eu não sou fã de facadas e recomendo porcas de arame (suponho que a laranja seja de bom tamanho) ou blocos de junção estilo "braçadeira" que são reutilizáveis. Os blocos Euro do estilo aparafusado também são bons.

Certifique-se de desconectar permanentemente os reatores.

    
08.02.2017 / 00:37