Main Breaker - Ligação errada

2

Estou um pouco confuso e contratarei uma pessoa elétrica licenciada para analisá-la, mas queria ter uma ideia do que talvez esteja acontecendo ou se alguém tiver alguma experiência em ver esse tipo de problema.

Em 2006, o edifício foi convertido de uma família de 2 para uma família de 3 por um eletricista licenciado com licenças .. O edifício tem 4 disjuntores principais ligados a cada medidor elétrico. 1 disjuntor principal comum que controla todas as luzes comuns no lobby e corredores nos disjuntores principais multifamiliares e separados para Apt 1, Apt 2, Apt 3. Cada disjuntor principal é conectado a um medidor elétrico principal. Total de 4 medidores elétricos.

Recentemente eu descobri quando eu queria fechar o disjuntor principal para o Apt 2, as luzes permaneceram acesas, apenas a luz de 1 quarto se apagou.

  • Quando fechei o disjuntor (luzes comuns), a luz do segundo sinal apagou-se junto com todas as luzes do lobby. Enquanto o disjuntor principal das luzes comuns estava desligado.

  • Liguei o segundo marcador principal e todas as luzes comuns e as 2ª luzes se acenderam.

  • Quando deixo as luzes acesas no segundo apartamento e nas luzes do lobby e quando fecho o disjuntor principal (Common Lights), o registro elétrico no segundo medidor elétrico do apartamento.

  • Quando eu fecho o disjuntor principal do 2º apartamento e mantenho o disjuntor principal (Common Lights) no registro elétrico no 3º medidor elétrico do apartamento.

  • O primeiro apt e o terceiro separador principal não têm problemas em desligar as luzes do seu apartamento quando eu desligar e desligar de forma independente.

  • Cada apartamento tem um sub-painel.

  • o segundo subpainel do apt desliga as luzes.
  • No entanto, para fechar o segundo apt do principal. Eu tenho que fechar o disjuntor principal comum e o segundo apt para fechar a energia para o segundo apt.

Obrigado novamente por sua ajuda.

Fotos de eletricidade

    
por pooja 18.01.2019 / 09:09

2 respostas

Existe alguma confusão na leitura da pergunta, por exemplo, "fechar" um disjuntor normalmente significa ligar a energia, a posição de desligado é a posição "aberta".

No entanto, acho que entendi a essência, e acho que você sabe o que está acontecendo. Você tem algumas cargas no apartamento 2 que estão no serviço comum da casa, e algumas cargas comuns que estão no serviço do apartamento 2. Isso acontece o tempo todo quando as casas são divididas e, na minha experiência, raramente é pego pelos inspetores.

O locador é naturalmente obrigado a corrigir o problema. É uma questão de custo, o proprietário está pagando por algumas das luzes do apartamento 2, e o apartamento 2 está pagando parte da iluminação da área comum para o locador.

É também uma questão de segurança. Digamos que alguém esteja atendendo as luzes do apartamento 2 e elas abrem (desligue) o disjuntor principal do apartamento 2, mas a luz em que estão trabalhando está no painel comum da casa. Se eles supuserem que a energia está desligada, e se negligenciarem a verificação testando a voltagem à luz, eles podem ser atingidos.

    
18.01.2019 / 11:49

O fato de que qualquer painel possa ligar o mesmo circuito significa que há problemas de fiação grave presentes.

Não é incomum subdividir uma casa para fazer um circuito e dividi-lo em dois circuitos, cada um alimentado por diferentes painéis. Você corta o circuito em algum lugar e alimenta o segmento agora morto do outro painel em algum lugar ao longo de seu comprimento. No entanto, você deve tomar cuidado para não voltar a alimentar acidentalmente o segmento ainda conectado, porque você o alimentará de ambas as extremidades! Se os pólos são opostos (chance de 50/50), você ganha um Bang! Viagem! E você é forçado a corrigir isso.

Infelizmente, este importante sinal de aviso pode ser suprimido simplesmente movendo o disjuntor para o outro pólo. E agora eu vejo o estranho posicionamento do disjuntor no painel da área comum . Normalmente eu diria "mude os postes e veja se ele tropeça", mas essa opção pode ser meio que um pouco difícil, e agora há uma opção melhor: encaixar um disjuntor GFCI. Com as cargas ativadas, o GFCI irá disparar imediatamente se houver uma alimentação dupla quente ou neutra.

Tente um GFCI em todos os circuitos. Nem todos de uma vez ; basta comprar um GFCI e colocar cada circuito quente e neutro nele o tempo suficiente para testar. O painel da área comum, embora pareça bagunçado com fios, é uma dádiva de Deus porque tem comprimento extra nos fios (particularmente neutros) para alcançar um disjuntor em qualquer parte do painel. A "bagunça" não há um defeito, não há nada pior do que um painel "limpo" com todos os fios cortados muito curtos para fazer qualquer trabalho adicional.

Outros defeitos

Dito isto, o trabalho tem alguns problemas.

O arranjo da calha (essa é a palavra para isso) está bem. Você vê o fio terra? Não é tão fácil de ver! A calha toda em metal e o conduíte de metal dentro / fora dele é o fio terra . Eu tenho uma fábrica inteira conectada dessa maneira.

Unbest tamanho do disjuntor principal . Note como há fio de alumínio (não há problema, o alumínio está perfeitamente bem para o alimentador) que parece ser 6 AWG. Regra de ouro, que tem a mesma capacidade atual como cobre # 8. Há também fio de cobre 1 tamanho menor na mesma caixa, que seria # 8. Graças ao 310.15 (b) (7), esses podem ser quebrados por 50A, então os disjuntores 40A são desnecessariamente restritivos. Esses disjuntores principais são disjuntores de ramais comuns, apenas aparafusados, por isso é um disjuntor de US $ 10.

Marcações incorretas de fio . Esse cara looooves marcando os fios com fita isolante para mudar suas cores. Não me entenda mal; Eu sou fã também. Mas a marcação vermelha está cobrindo as marcações do fio, então não podemos ver que fio é; Eu costumo marcar apenas alguns centímetros perto do final e onde entra no painel. Além disso, vermelho versus preto não importa em um serviço (a menos que você esteja fazendo coisas janky como alimentar circuitos de 2 painéis), então é desnecessário: ambos podem ser pretos. No entanto, marcar novamente um fio para neutro é ilegal nos tamanhos # 6 ou menor, de modo que o trabalho de fita spiff que ele fez para marcar o ponto morto esteja correto e precise ser substituído pelo fio branco real.

Áreas do subpainel . Onde está o fio terra do subpainel do apartamento? Estes painéis principais têm uma ligação à terra através da conduta de metal, mas as ligações para a frente dos apartamentos parecem ser cabos de 3 fios sem terra. O aterramento pode ser adaptado. O solo não vai para a barra neutra, eles devem ser mantidos separados neste ponto.

    
18.01.2019 / 19:40