what was the minimum size for a residential circuit, according to the NEC in 1964?
Acredite ou não, eu tenho um NEC de 1965 (meu primeiro). Portanto, o comentário do senhorio passado não é totalmente errado, mas o menor circuito permitido, mesmo nos anos 60, era de 15A.
Agora aqui é onde a diversão começa. Durante esse período, foram instalados dois tipos básicos de isolamento em habitações, o RH, que é um isolamento de borracha com um invólucro de tecido e TW, um isolamento termoplástico que era novo durante esse período. De modo algum esses isolamentos se comparam aos novos isolamentos modernos usados atualmente na construção residencial padrão. De fato, em 1965, o Artigo 210-24 (a) da NEC estabelece "Unidades de iluminação e / ou eletrodomésticos. As classificações de qualquer aparelho portátil não devem exceder 80% da classificação do circuito de ramal. O total de aparelhos fixos não deve exceder 50% do ramal classificação do circuito quando unidades de iluminação ou aparelhos portáteis também são fornecidos ". É aqui que o único argumento de carregar um circuito para 80% começa, já que fazia parte do treinamento de minhas gerações e o treinamento mais recente não exige isso. Se você procurar o artigo NEC de 2017, de 210 a 24, a redação mudou totalmente devido aos modernos isolamentos, mas lembre-se de que sua residência está sob este código de avô.
Agora voltando à sua pergunta. Se você usar o NEC 1965 como um guia, se você considerar o AC um aparelho portátil, o circuito não poderá ser maior do que 12 amperes, mas isso inclui 25% para a inicialização (artigo 440 do NEC). Assim, a placa de identificação RLA / FLA teria 9,6 A ou menos. Se o seu AC é considerado fixo, o seu RLA / FLA só pode ser 50% ou 7,5 menos 25% ou 6 amps.
Então talvez o seu senhorio não seja um eletricista antigo, mas dizendo que 5 a 10 amperes é tudo que é permitido para um AC; ele pode não ser tão cheio de BS.
Espero que isso lance alguma luz sobre algumas coisas. Basta lembrar que ele pode não saber por que ele disse o que disse, mas alguém que sabe alguma coisa pode ter colocado essa idéia em sua cabeça. O ponto de ser que nenhum de vocês está errado é apenas como você está olhando para o problema / solução.
Minha opinião pessoal é que não olhar para a propriedade e saber que tipo de sistema você tem e eu era o senhorio. Eu não gostaria de ter a chance de se conectar a um circuito de rama existente com um AC. Eu gostaria de instalar um circuito separado para isso.
Haverá um teste de código de histórico sobre isso mais tarde. Boa sorte.