Se ele for instalado no térreo, há apenas algumas coisas que você precisa verificar: 1) valor do rolamento do solo e 2) tamanho do aquário.
1) Como a laje de concreto está apoiada no chão, a "carga" do aquário no concreto está apenas na compressão (até que se assente). A razão pela qual a placa assentaria é porque há muita carga o solo. (Não nos preocupamos tanto com o concreto, porque até mesmo concreto de baixa qualidade pode resistir a 1-2000 libras por polegada quadrada.)
No entanto, o solo só pode suportar 1500 lbs. por metro quadrado, a menos que você viva em um pântano, como eu. O mínimo que testei foi de 500 psf e isso era algo que você mal conseguia ultrapassar. O mínimo que eu usaria é 1500 psf.
2) Se o seu aquário tem cerca de 24 "de largura e 8 'de comprimento, o rolamento do solo seria: 20.000 libras / 2' x 8 '= 1.250 por pé quadrado, bem abaixo do 1500 permitido pelo código sem uma investigação geotécnica e dentro dos limites das capacidades normais de suporte do solo.
Se você mora em uma área pantanosa, tudo isso pode mudar. Caso contrário, acho que você está bem. (No entanto, certifique-se de que o aquário espalhe a carga uniformemente. Não há pernas na base do aquário concentrando a carga em cada perna.)