Posso usar o medidor 10 no primeiro ponto de distribuição e depois em 12?

1

Posso substituir a linha de calibre 12 no sótão por calibre 10 quando os fios distribuídos permanecerem no calibre 12. Posso então aumentar os amplificadores do disjuntor, já que cada linha distribuída lida com pouca corrente e somente a linha principal curta para a placa de circuito pode ter uma amperagem maior. Mudar o fio da placa para o ponto de distribuição do sótão é feito facilmente. Isso seria código? Isso colocaria em risco o seguro da casa? Dan B.

    
por Dan B 05.12.2017 / 01:28

3 respostas

Você não disse como vai administrar a transição de calibre 10 para calibre 12. Se você está pensando em porcas de arame em uma caixa de junção, então a resposta é que você não pode fazer isso com segurança. O trabalho do disjuntor 20A é proteger o fio de carga conectado a ele. Um fio de calibre 12 precisa de um disjuntor de 20 A para protegê-lo. Você não pode garantir que um dispositivo no final de uma dessas execuções não irá exceder 20A (a capacidade nominal do fio de calibre 12). Seu disjuntor maior (30A, o medidor máximo 10 está classificado para) não irá desarmar nesta situação e o fio de calibre 12 poderá iniciar um incêndio. Além de ser inseguro, também não é codificar. O código exige que o disjuntor não seja maior que a ampacidade do fio e, como você está usando o fio de bitola 12 em algum momento , esse é seu fator limitante.

No entanto, se você estiver pensando em instalar um subpainel, poderá fazê-lo. Seria bom (se você seguir todas as regras para os subpainéis) executar o fio de bitola 10 protegido por um disjuntor de 30A em um subpainel e depois executar fios de calibre 12, cada um protegido por um disjuntor de 20A do subpainel. No entanto, isso parece um pouco bobo (se você está indo para todo esse trabalho, você provavelmente quer rodar mais de 10 gauge no sub-painel).

Se você explicar mais sobre suas metas, poderá receber conselhos mais úteis sobre a abordagem a seguir.

    
05.12.2017 / 01:40

Você pode fazer isso. Você deve usar um disjuntor de 20A desde que haja qualquer 12AWG no circuito.

Eu entendo que não é o que você procura.

Uma única carga grande é tipicamente 1440W, deixando 960W permanecendo no disjuntor de 2400W. Claramente as outras cargas não são pequenas!

Como você faz tem facilidade em executar um novo cabo do painel de serviço até o ponto de distribuição, executa cabos adicionais e usa o ponto de distribuição para dividir o circuito em vários circuitos com disjuntores adicionais.

Você compraria 10AWG e descartaria 12AWG. Eu teria você comprar 12AWG e manter o outro. O ideal é rodar dois 12AWG (pelo preço de um 10) - fios e disjuntores são baratos, e agora você tem um 60A legal ao invés de 30A ilegal.

    
05.12.2017 / 19:17

É permitido atualizar seu fio.

Mas lembre-se, o papel do disjuntor é proteger os fios conectados ao disjuntor. Os disjuntores não estão protegendo as cargas, ou o que estiver conectado às saídas, os disjuntores protegem os fios.

Portanto, é simples: observe os fios que estão a jusante do disjuntor e dimensione o disjuntor para proteger esses fios.

    
05.12.2017 / 03:04