Deve haver um parafuso que prenda o disjuntor principal no painel elétrico?

9

Estou tentando encontrar o disjuntor para desligar uma luminária para instalar o ventilador de teto. Eu tentei todos, mas os dedicados a ac, forno, secador etc. Eu decidi desligar o principal e encontrou isso. Isso é seguro? Posso trocar a chave com segurança? Obrigado!

    
por SLK 23.09.2017 / 21:26

2 respostas

Sim, esse parafuso precisa estar lá. Não, não vai estragar a desligar o principal.

Seu painel elétrico usa uma configuração do backfed main breaker . Isso funciona bem, considerando que o disjuntor principal sempre será um disjuntor comum e, portanto, classificado para backfeed (os GFCIs e AFCIs possuem terminais LINE e LOAD, pois não são ). No entanto, isso invoca o NEC 408.36 (D) a fim de evitar que o disjuntor principal apareça e exponha alguém a viver com a corrente quando ele retirar o lado morto:

(D) Back-Fed Devices. Plug-in-type overcurrent protection devices or plug-in type main lug assemblies that are backfed and used to terminate field-installed ungrounded supply conductors shall be secured in place by an additional fastener that requires other than a pull to release the device from the mounting means on the panel.

O parafuso que você vê é aquele "fixador adicional" que o Código exige. Também não vai estragar o disjuntor principal, já que a posição de manuseio DESL é uma imagem espelhada da posição ON do manípulo, aproximadamente.

    
23.09.2017 / 21:40

Para um disjuntor backfed, sim. Isso o mantém seguro no painel. A razão é porque a rede está correndo para o disjuntor.

Então imagine que você tirou a tampa da caixa para adicionar uma linha, e o disjuntor não foi parafusado no lugar, poderia sair - um grande risco. Isso permite que você trabalhe dentro da caixa e saiba que a principal vai ficar parada.

    