Sim, esse parafuso precisa estar lá. Não, não vai estragar a desligar o principal.
Seu painel elétrico usa uma configuração do backfed main breaker . Isso funciona bem, considerando que o disjuntor principal sempre será um disjuntor comum e, portanto, classificado para backfeed (os GFCIs e AFCIs possuem terminais LINE e LOAD, pois não são
(D) Back-Fed Devices. Plug-in-type overcurrent protection devices or plug-in type main lug assemblies that are backfed and used to terminate field-installed ungrounded supply conductors shall be secured in place by an additional fastener that requires other than a pull to release the device from the mounting means on the panel.
O parafuso que você vê é aquele "fixador adicional" que o Código exige. Também não vai estragar o disjuntor principal, já que a posição de manuseio DESL é uma imagem espelhada da posição ON do manípulo, aproximadamente.