Substituindo o fio elétrico do Cooktop 30A # 10 (o manual diz o fio # 8 das necessidades)

0

Realmente lutando para encontrar um cooktop elétrico de 30A, a maioria deles são 40A e temos o Jenn Air JEC9530 que está sendo executado em dois fios # 10 para um disjuntor duplo de 30A.

Eu finalmente encontrei um cooktop que diz que requer apenas 30A, mas o manual diz que ele deve ser executado no fio # 8.

Eu não sei o que devo fazer, a linha elétrica para o meu cooktop vai da minha cozinha até a fundação (quem sabe onde) antes de finalmente acabar na caixa do disjuntor no lado mais distante da parede da garagem. .

Edit: Eu só olhei para a placa de série para o JEC9530 e ele diz que 7.5kW que deve ser um disjuntor de 40amp certo? Ainda está rodando em um disjuntor duplo de 30A com fio # 10 ...

Edit 2: Estamos vendo dois cooktops, G9CE3065XB ou LCE3010SB. Eu encontrei um manual que afirma que o G9CE3065XB será executado em um disjuntor 30A fundido em ambas as extremidades, mas o manual ainda diz fio # 8. Aqui está um link para o manual, procure por G9CE3065 link

    
por Brad 30.11.2017 / 05:21

3 respostas

Aparelhos de cozinha são um pouco estranhos

O NEC trata os eletrodomésticos (fogões, cooktops, fogões) de maneira um pouco diferente, devido às suas cargas bastante irregulares. Isso começa na seção e na tabela 220.55 do NEC, que aplica um fator de demanda de 80% para a carga de um eletrodoméstico doméstico com classificação de no máximo 8.75kW. Como resultado, a classificação da placa de identificação do seu JEC9530 recebe esse fator aplicado, fazendo com que ele seja considerado um cooktop de 6kW para fins de cálculos de carga, pois 220.14 (B) invoca 220.55 e 220.10 invoca 220.14 de volta.

A partir daqui, dividimos por 240V para obter 25A para a carga máxima de demanda do cooktop e, em seguida, aplicamos 210.19 (A) (3) para permitir o uso de fio 10AWG e um disjuntor 30A, pois os condutores precisam ser grande o suficiente para atender a carga, sem ajuste de carga contínua de 125% à vista.

    
30.11.2017 / 06:34

I finally found a cooktop that says it only requires 30A, but the manual says it must be run on #8 wire.

O manual do proprietário está incorreto. Mesmo se ele extrair 30 amperes completos, o fio de cobre # 10 AWG é suficiente para lidar com a carga.

O National Electrical Code é o documento de controle na maioria das áreas dos EUA. De acordo com a NEC, somente equipamentos de refrigeração (A / C, bombas de calor, etc.) podem ter uma classificação de Corrente de Seleção de Circuito de Ramal em sua placa de identificação que anula a classificação de corrente de amperagem que o equipamento está rotulado.

Portanto, se o equipamento estiver rotulado por 30 amps, o manual do proprietário está errado sobre o tamanho do fio. É simples assim.

Boa sorte com o seu projeto!

    
01.12.2017 / 18:51

Brad, para tentar responder sua pergunta sobre custo, vou dizer o seguinte: Eu suspeito que o custo, se você tiver que contratar, seja significativo. No entanto, acredito que nós, como eletricistas, temos trabalhos que se dividem da seguinte maneira: primeiro, devemos fazer com que o seu novo aparelho funcione de acordo com as instruções do fabricante. Em segundo lugar, devemos fazer isso a um preço justo e razoável para nós dois. Mas em terceiro lugar e não menos importante, estamos neste processo, obrigados a proteger sua casa e família de qualquer risco desnecessário de incêndio.

    
01.12.2017 / 01:15