Ela acabou sendo uma mangueira de drenagem bloqueada, então a condensação estava aumentando.
Eu tenho um termostato programável NOMA ligado ao meu forno.
O ponto de ajuste é geralmente em torno de 21 graus, e a temperatura ambiente está em torno de 17 graus. O forno não está chegando.
No entanto, se eu descer até o porão e ligar e desligar a energia, o forno começa e funciona por cerca de 10 minutos.
O problema está no termostato ou no forno? Onde devo começar a solucionar problemas?
É um forno a gás com unidade de CA. Fabricado em 1998, não tem ideia de quando foi instalado.
Quando está funcionando, bombeia uma boa quantidade de calor, então duvido que seja pressão na linha de gás.
Ela acabou sendo uma mangueira de drenagem bloqueada, então a condensação estava aumentando.
Algo provavelmente está acionando um desligamento automático de "segurança" do forno. Quando eu vejo isso, geralmente é uma das duas coisas:
Um mau ignitor - se o forno não detectar que o ignitor foi ligado, ele irá se desligar. Na maioria das vezes isso impediria o forno de disparar.
Um problema de backflow. Se a chaminé estiver entupida ou se houver algum tipo de backdraft pela chaminé que possa fazer com que o gás escape de volta pela chaminé, isso poderia disparar um sensor que desligaria o forno.
O refluxo parece mais provável do que um problema de ignição no seu caso, mas a leitura do código de erro no seu forno (geralmente um LED piscando) deve ser capaz de dizer exatamente qual é o problema.
Eu tive exatamente os mesmos sintomas com meu forno a gás natural, e acabou sendo o sensor de chama.
É uma barra de metal em forma de L (mas também pode ser reta, dependendo do modelo) que detecta se realmente há chamas saindo e desliga o gás se não estiver. Ele tinha um fio branco de alta temperatura conectando-o à placa de controle. Tirá-lo, limpá-lo com um pouco de lã de aço, resolveu o problema para mim.
Se o seu é como o descrito acima, você verá apenas a parte de trás dele e o suporte, já que a extremidade em forma de L está dentro da unidade de aquecimento.
é provável que o forno. mas você não nos disse nada sobre o forno, então não podemos fornecer mais detalhes.
algo está acontecendo dentro do forno que ele decide que não deve funcionar mais, então ele se desliga e se mantém em segurança. por exemplo, se é um forno a gás, você pode ter baixa pressão de gás devido a um regulador defeituoso ou jato entupido e a chama não é sustentável. por isso, se o forno detectar que a chama se apagou, ele desligará o forno e se recusará a voltar.
no meu forno a gás, há duas luzes na frente que informam o que o forno está fazendo ou se há uma falha. o seu pode ter um indicador semelhante.
Eu apenas consertei meu forno e ele continuou desligando e ligando também. Eu nunca vi isso sugerido on-line ainda e tive que descobrir isso sozinho. Acontece que o tubo de onde sai a água de condensação foi congelado e bloqueado todo o caminho de volta ao sistema. Eu tive que abrir a válvula de liberação perto de onde a mangueira se conecta ao forno para liberar a água armazenada e funcionou perfeitamente depois. Atualmente trabalhando para descongelar o gelo no tubo e depois vou adicionar uma capa de isolamento para evitar essa situação no futuro.
Isso aconteceu comigo e acabou sendo uma folha que foi sugada pela entrada de ar. A folha foi sugada por toda a casa no PVC, e estava bem no ponto de entrada na fornalha (havia uma tela ali para evitar que os detritos entrassem.) Isso bloqueou o novo ar limpo de entrar no forno, e, em seguida, os mecanismos de segurança iria desligá-lo depois de alguns minutos.
Uma vez que eu removi a folha, funcionou bem.