Add-A-Wire - Fio COMMON / C para um termostato de 3 fios

1

Eu estou lutando contra um Ninho e perdendo a cada esquina. Eu tenho um sistema de 2 zonas e foi capaz de instalar um ninho no primeiro andar, reutilizando um fio como um fio comum. Infelizmente, o segundo andar tem apenas 3 fios (POWER - RC / RH; Y - AQUECIMENTO; W = A / C) e fica do outro lado da casa em relação ao controlador da zona no porão. Em vez de executar um fio 24V COMMON / C do porão para o quarto principal no 2º andar, posso usar um produto "add-a-wire" como Venstar ( link ). Eu procurei um pouco e lê-lo só funciona com aplicações de 4 fios. Eu tenho uma saída logo abaixo, então deve haver algo que eu possa fazer sem passar linhas através da parede do porão.

    
por sagosto 28.01.2018 / 04:09

1 resposta

Não se incomode com esse multiplexador bobo. Basta obter um pequeno transformador 24VAC - 10 VA seria suficiente (os comuns são 40 VA, tudo bem também).

  1. No lado secundário, conecte um dos fios secundários do transformador a R. Você faz isso na placa de parede do Nest, você nem precisa instalar o Nest propriamente dito para isso. / em>

  2. Agora, verifique a fase do transformador. Meça a tensão CA entre o fio do transformador restante e o terminal R (o local onde você conectou o primeiro fio). Note que a voltagem, vai ser em torno de 24V, porque está vindo direto do novo transformador. Nós só precisamos disso para uma referência: deve ser a maior tensão que vemos.

  3. Agora, meça entre o fio restante e todos os outros terminais do Nest , um de cada vez. Todos estes devem ser iguais ou menores. Se alguma ou todas essas voltagens forem maiores (você pode até ver 48V), então você escolheu o fio errado na primeira etapa. Troque os fios e comece de novo.

  4. Agora que a fase está correta, conecte o fio restante a C.

  5. Não conecte nenhum outro fio deste transformador a qualquer outra coisa. Não conecte C a nada além desse transformador.

Se alguém reconecta o forno, troca o forno ou substitui ou reconfigura o transformador do forno, eu refazia este passo de fase em 2-3. A ideia é que esses transformadores trabalhem lado a lado, não "empilhando" a 48V, o que pede muito do isolamento do Nest, e tecnicamente viola as regras de fiação de baixa tensão. (Tenho certeza que é construído para isso, mas por que tentar o destino).

    
28.01.2018 / 05:25