Por que existem tantos circuitos / disjuntores de 220v no painel elétrico da minha casa?

2

Notamos durante nossa inspeção residencial que o painel principal tem apenas seis circuitos de iluminação geral e sete circuitos / disjuntores de 220V. Havia apenas duas áreas onde seriam usadas 220 saídas. Por que eles teriam tantos disjuntores de 220v? Isso é normal ou causa algum problema / segurança?

    
por Christopher Bossa 06.11.2015 / 14:11

3 respostas

Por " 220 disjuntores ", vou supor que você quer dizer disjuntores de pólo duplo. Também é difícil especular sem realmente ver o painel ou estar no site. Mas aqui estão alguns pensamentos.

Só porque um disjuntor de pólo duplo é usado, não significa necessariamente que ele esteja alimentando um circuito de 240 volts. Em algumas áreas, é comum usar um disjuntor de pólo duplo para alimentar circuitos de ramificação multifilar. O que significa que os disjuntores de pólos duplos poderiam estar alimentando dois circuitos de 120 volts, em vez de um único circuito de 240 volts. Este é provavelmente o caso se você ver um monte de 15, e / ou 20 amperadores de pólo duplo.

Também pode ser que a eletricidade seja a fonte de combustível comum em sua área. Por exemplo, você pode ter secador elétrico, faixa elétrica, aquecimento elétrico, água quente elétrica, A / C elétrico, equipamento de tratamento de água, painel (es) secundário (s), etc. Ter todos os eletrodomésticos, pode fazer o salto duplo pouco.

    
06.11.2015 / 14:31

Coisas que levam 220 (na verdade 240, em sua maior parte no sistema dos EUA) e nem sempre têm pontos de venda - aquecedores elétricos de água, fogão elétrico / fogão / forno, resistência elétrica (normalmente mas nem sempre elétrico) , ar condicionado, bomba de calor e alimentação para subpainéis.

E, é claro, MWBCs (Circuitos de Ramal Multi-Fios) que possuem tomadas de 120V.

Um circuito ramificado de múltiplos fios (MWBC) é comumente usado para fornecer os dois circuitos de 20 ampères requeridos por código para uma área de bancada de cozinha, embora eles possam ser usados em outros lugares. Normalmente, os fios são vermelho, branco e preto, além de um fio terra nua. O circuito (se um MWBC) será alimentado a partir de dois disjuntores lado a lado - eles devem ser amarrados juntos ou um disjuntor de dois pólos sob o código atual, mas algumas instalações mais antigas terão disjuntores não amarrados.

Há 120V entre vermelho e branco, 120V entre preto e branco e 240V entre vermelho e preto. Se tanto o vermelho quanto o preto estiverem conectados a uma tomada no lado quente (latão), a aba entre as metades de uma saída duplex deve estar quebrada - obtemos o ocasional "Eu substitui uma tomada e o disjuntor (às vezes até o disjuntor principal) tropeçou assim que eu liguei de volta "histórias que são freqüentemente de não remover essa guia em um MWBC.

Na medida em que existem cargas em ambos os "lados" do circuito, a corrente no fio neutro é reduzida apenas à diferença entre as cargas - portanto, se um lado tiver cargas operacionais que sejam 7,5A e o outro tiver cargas operando que são 9,5A, uma quente carrega 7,5A, a outra quente carrega 9,5A e o neutro carrega apenas a diferença - 2A.

    
06.11.2015 / 14:30

Aquecedores elétricos de rodapé são uma razão comum para "lotes" de disjuntores duplos.

    
07.11.2015 / 13:17