Ambos estão em locais onde ferramentas de alto consumo podem ter sido usadas, o que eu geralmente acho é que as conexões de back stab falharam e geralmente não são difíceis de substituir. Com o disjuntor desligado, puxe a saída para fora, procurando por isolamento danificado ou superaquecido (a maneira mais rápida de detectar uma conexão ruim). Ele também pode ser um fio que tinha uma falha e quebrou com o tempo em um terminal de parafuso ou pigtail, mas Quase 89% de todos os circuitos de saída com falha que eu consertei são de falhas nas costas. É possível que a falha pode ser a partir da tomada antes de uma cadeia, mas desde que você só mencionou uma saída em cada circuito, eu esperaria que fosse nesse local. Seria um bom plano substituir as tomadas com GFCI resistentes a intempéries no mínimo (as tomadas WR têm os componentes eletrônicos revestidos para que a umidade não cause falsas viagens e reduza a vida útil da tomada) no local externo. Cobertura extrema do dever é agora código começ um metal que os plásticos não duram mesmo com o uso cuidadoso em minha opinião. Observe que, se você puxar a tomada para fora, não verá nada além de conexões de backstab de aparência normal, coloque-a de volta e ela funcionará, pois há um conector com falha e ela falhará novamente e a tomada precisará ser substituída.