Posso alimentar apenas uma perna de um sub-painel de serviço para energia temporária?

1

Eu conectarei um cabo nº10 alimentado por um disjuntor de 20A para alimentar temporariamente um sub-painel enquanto adquirimos e instalamos o cabo do alimentador. O cabo # 10 é de dois condutores mais terra. Posso conectá-lo com segurança a um único disjuntor 20A no subpainel? Nenhum disjuntor de 240v será instalado.

Obviamente, isso significa que apenas todas as outras guias de barramento terão energia, e tudo bem para nós.

    
por isherwood 09.11.2018 / 22:45

2 respostas

Sim, tudo bem, com a ressalva de que o disjuntor backfed precisa ser amarrado para que ele não seja ativado como a maioria dos disjuntores. É uma opção para alimentar apenas o disjuntor principal ou os terminais principais. Eu nunca vi kits de amarração para disjuntores de 1 pólo, então você pode precisar de um 2-pole para usar um.

O disjuntor de entrada no subpainel é redundante, não há necessidade de um disjuntor. Se o subpainel estiver no mesmo prédio, ele não precisará de absolutamente nada e poderá ser simplesmente alimentado por meio de entradas principais. Os fios para o subpainel e o próprio subpainel são protegidos pelo disjuntor de alimentação no painel principal. Se estiver em uma dependência, ele precisa de um interruptor de desligamento (e um disjuntor principal traz isso para a parte), mas a capacidade de sobrecorrente não é necessária ou útil ...

... exceto no caso raro de o subpainel ser muito pequeno para ser protegido pelo disjuntor do painel principal. Imagine um disjuntor de 100A e fio # 3Cu alimentando um subpainel de 60A, nesse caso, seria necessário um disjuntor de entrada de 60A. Mas isso é incomum.

Geralmente é o inverso, o alimentador de 100A indo para um sub-painel com um disjuntor principal de 200A. Isso porque os painéis com pequenos disjuntores tendem a ser pequenos painéis, e as pessoas querem painéis grandes.

Se o objetivo é sincronizar os disjuntores de modo que o local trave primeiro, isso nunca funciona :)

Se você quiser alimentar as duas pernas de entrada do subpainel com o mesmo pólo, fique à vontade. Eu não vejo um problema de código com isso. Claro que cargas de 240V não funcionam.

Não há um conjunto separado de regras de fiação temorária, e não encontrei necessidade de uma; Fiz alterações "permanentes" no Code que reverti 4 horas depois.

    
10.11.2018 / 01:16

Com o principal desligado, eu fiz isso para ferramentas elétricas em um local de trabalho, o bônus era que o gerador tinha saídas GFCI, então a energia temporária tinha proteção GFCI. Mesmo que o serviço ainda não esteja, eu ainda bloqueio o disjuntor principal.

    
09.11.2018 / 23:33