Meu A / C está com problemas nos últimos dias. Minha unidade externa cujo motor principal está sempre desligando e a cada 3-5 minutos e a temperatura ambiente não está melhorando.

Isso acontece mesmo quando o ventilador interno está funcionando bem. No entanto, o problema começa quando o A / C está ligado, não importa se a sala é legal ou não.

Por favor, me ajude. Obrigado.

    
por Evans Appiah 30.09.2017 / 09:53

2 respostas

Você está recebendo QUALQUER ar fresco saindo de suas aberturas ou drenagem de condensação do tubo de drenagem A / C pelo seu interior A / C unidade? Uma boa regra geral que usei para o A / C residencial é ter uma queda de 15 a 20 graus entre a temperatura ambiente e o ar proveniente do A / C.

Algumas sugestões a serem verificadas antes de chamar uma pessoa de serviço de reparo de A / C confiável:

  • Verifique se você não tem um dispositivo mizer de utilitário conectado ao seu A / C que aciona a energia com base em um sinal da sua concessionária. Se você fizer isso, você pode contatá-los para ter certeza de que você não tem um problema que está causando a entrada e a saída da unidade externa com base em um sinal defeituoso de sua concessionária de energia elétrica.
  • Verifique / altere seu filtro de ar interno para garantir que ele não esteja bloqueado com poeira / detritos que limitem o fluxo de ar.
  • Verifique sua unidade externa para certificar-se de que as bobinas estejam limpas e não estejam sendo bloqueadas. Se suas bobinas parecerem muito sujas / empoeiradas, pegue uma mangueira e borrife a poeira e a sujeira. NÃO use uma lavadora de alta pressão, pois ela coloca muita força nas aletas de alumínio e fará com que elas se dobrem e se tornem menos eficientes na transferência de calor.

Mas, como outros sugeriram com base no seu comentário sobre o compressor externo ligar e desligar a cada 3-5 minutos ou mais, parece algo que precisa de um profissional para olhar como o cenário mais provável seria um vazamento de refrigerante , que requer um profissional para diagnosticar e reparar.

    
03.10.2017 / 20:43

Se o condensador faz ciclos a cada poucos minutos (provavelmente devido a um motor superaquecido) é provavelmente uma das duas coisas.

  • O compressor é disparado (não pode ser reparado pelo usuário)

  • O motor do ventilador é disparado (pode ser reparado pelo usuário)

Se a coisa toda lá fora parar, é o compressor. Se continuar fazendo barulho, mas a ventoinha do lado de fora não estiver funcionando, é o ventilador. Não o execute ou deixe-o continuar pedalando por longos períodos nessa condição.

Jumper o termostato leva ao condensador para eliminar a possibilidade de problemas de cabeamento e termostato.

Se for o ventilador, retire o motor e traga-o para uma loja de peças depois de tirar a lâmina dele (se você não conseguir tirar a lâmina, compre um deles também). Se é o compressor, você está sem sorte.

    