A instalação do GFCI difere do receptáculo usual.
Um GFCI pode proteger outros receptáculos não GFCI além dos seus próprios. Use um testador de voltagem para determinar de onde vem a energia. A entrada quente e neutra (do mesmo cabo) devem ser conectadas ao lado LINE do GFCI.
O outro quente e neutro que vai para outros receptáculos não GFCI deve ser conectado ao lado LOAD do GFCI. O manual tem instruções claras. Encontre o manual para o seu produto, um manual Leviton GFCI está vinculado abaixo como referência.
Um trecho de Boletim de produto Leviton :
If a SmartlockPro GFCI is miswired during installation (line-load reversal) it cannot be reset. The green LED will be ON to indicate a line-load reversal. Once the GFCI is properly wired and can be reset, the LED acts as a power indicator that remains ON as long as the GFCI is operating correctly and providing power. Unlike some other designs that employ a one-time feature, Leviton’s line-load reversal protection is not lost or disabled after initial installation.
Consulte também o manual de instalação O manual do seu produto pode ser um pouco diferente.