Bloqueio
Você pode usar um " lockout ". Um bloqueio é um dispositivo usado por eletricistas, que permite bloquear disjuntores na posição desligada. Quando um eletricista estiver trabalhando em um circuito, ele desligará o disjuntor, colocará o bloqueio no disjuntor, colocará um cadeado e um crachá no orifício de travamento do bloqueio. Isso impede que outras pessoas energizem acidentalmente o circuito, enquanto o eletricista está funcionando. Na maioria dos lugares, o eletricista é a única pessoa com uma chave para a fechadura, e a chave é mantida neles o tempo todo.
Desconectar
Um " desconexão elétrica " ou " interruptor de segurança " é uma solução mais permanente. Eles estão disponíveis em variedades fusíveis e não fusíveis, com uma ampla gama de classificações atuais. Eles geralmente têm a capacidade de serem bloqueados na posição desligada, usando um cadeado comum.
Você o ligará para interromper os condutores não aterrados do alimentador no painel.
- Desligue o disjuntor no painel de equipamentos de serviço que alimenta o painel na garagem.
- Desconecte os fios do alimentador do painel na garagem.
- Monte a desconexão perto do painel na garagem.
- Conecte os condutores não aterrados do alimentador aos terminais do lado da linha na desconexão.
- Usando um comprimento do mesmo cabo de calibre do alimentador, conecte os condutores não aterrados aos terminais do lado da carga da desconexão.
- Utilizar conectores de fios de tamanho adequado, outros meios aprovados ou terminais na desconexão, se estiverem disponíveis. Junta os condutores aterrados e aterrados do alimentador e o comprimento curto do cabo.
- Termine a outra extremidade do comprimento curto do cabo no painel.
Agora, quando você move a desconexão para a posição desligada, o painel na garagem deve estar morto. Você pode então travar a porta de desconexão fechada e a alavanca na posição desligada.