Medidor de Fio / Tipo para uma loja isolada de 100amp?

3

Eu tenho uma nova loja de carpintaria que eu construí atrás da minha casa. A loja tem um painel de 100 Amp e eu tenho fio da loja para tomadas de 110v / 20a e tomadas de 220v / 20a. Minha casa tem um serviço de 225amp e já tem um disjuntor de 220v / 100a que estava alimentando um subpainel de garagem (não mais usado).

Painel e disjuntor são Quadrados D e eu não quero passar um cabo direto para a loja. Distância é de 65 metros (cerca de 200 pés). O sorteio total na loja seria no máximo 60 amperes se eu tivesse tudo funcionando (luzes, aquecedor / AC, ferramentas elétricas, rádio, etc) e embora houvesse queda de voltagem na distância da corrida, eu acho que um 2/3 direto fio ainda seria suficiente.

Eu perguntei ao inspetor e ele só estava preocupado com a profundidade da trincheira etc.

Eu também queria usar o alumínio, pois é mais barato que o cobre.

Tentando ver qual cabo usar e o cabo Tech de alumínio 2/3 parece que vai funcionar.

    
por Doug 02.03.2015 / 17:27

2 respostas

Se fosse eu, eu provavelmente rodaria 4/0 e montaria um disjuntor de pólo duplo de 100 ampères para alimentá-lo em seu painel principal. Eu saí do disjuntor com cobre # 2 e, em seguida, usei um conector de barril para fazer a transição para o alumínio 4/0 em cada linha quente. Então, vá para os 200 pés em um conduíte. Teoricamente você não precisa tão grosso, mas eu aposto que você apreciaria as luzes menos brilhantes quando você liga cargas pesadas por aí. Você também pode fazer enterros diretos, eles fazem um cabo de serviço que é aprovado para o enterro e você ganha um avaliação mais alta quando enterrado em sujeira porque é basicamente refrigerado a água. Isolamento de 600v, etc. Se você fizer essa troca, pode ficar irritado toda vez que ligar o motor. Eles fazem ul conectores barril aprovados para a transição de # 2 coper a 4/0 e alumínio e Home Depot transporta-los. O inspetor do condado aprovou esse método para mim. Eu ligaria para o seu inspetor local e perguntaria a ele. Eles são muitas vezes úteis para as pessoas Diy quando não estão sobrecarregados. Tente de novo no início da manhã antes que eles estejam por perto, e tente mais de um ...

Jeff

    
10.03.2015 / 05:17

Para um circuito de 100 amperes, os condutores provavelmente precisarão de 3 AWG de cobre ou 1 AWG de alumínio. No entanto, se você se preocupa com a qualidade da energia, você vai querer aumentar o tamanho dos condutores para reduzir a queda de tensão.

É recomendado reduzir a queda de tensão para menos de 3% da tensão de alimentação. Então, para uma fonte de 240 volts, você vai querer a queda de menos de 7,2 volts. Quando calculo a queda de tensão para alimentadores de painel, sempre uso a taxa máxima de amperagem do circuito. Este é um cálculo de pior caso, se você está puxando a capacidade máxima do circuito. Calcular isso dessa maneira significa que não preciso fazer um cálculo de carga (o que geralmente é impossível na Internet). Também reduz as chances de problemas de qualidade de energia, se você se aproximar do limite máximo de corrente do circuito.

3 condutores de alumínio AWG de cobre e 1 AWG, têm uma resistência de cerca de 0,254 ohms por mil pés. Se eu conectá-lo a uma fórmula de queda de tensão, posso descobrir qual será a queda de tensão nos condutores.

Voltage drop (VD) = length (L) * 2 * ohms/ft. * current (A) em VD = 200 ft. * 2 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes em VD = 400 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes em VD = 40000 * 0.000254 ohms/ft. em VD = 10.16 Volts

Como isso é maior que 7.2 volts, tentarei os próximos condutores de tamanho maior (# 2 cu. 1/0 al.).

VD = 40000 * 0.000200 ohms/ft. e VD = 8 volts

Chegando mais perto, mas a queda de tensão ainda é muito alta. Mais uma vez com o próximo tamanho maior (# 1 cu. 2/0 al).

VD = 40000 * 0.000157 ohms/ft. e VD = 6.28 volts

6,28 volts é menos que 3% de 240 volts, então eu achei o tamanho dos condutores para usar.

tl; dr

Para alimentar um painel secundário de 100 ampères a 200 pés do painel principal, você vai querer usar condutores de cobre 1 AWG ou 2/0 de alumínio. Isso é grande o suficiente para transportar 100 amperes com segurança e manter a qualidade da energia ao longo da distância.

NOTAS:

  • Você vai querer alimentar o painel usando 4 condutores (quente, quente, neutro, terra).
  • Você terá que isolar os condutores (neutros) aterrados e a barra de barramento no painel secundário.
  • Você terá que instalar um sistema de eletrodo de aterramento adequado na dependência e ligar o condutor de aterramento a ele.

Os valores de resistência do condutor são da Tabela 8 Propriedades do condutor, do capítulo 9 do Código Elétrico Nacional 2014

    
01.10.2015 / 14:49