Há muitos itens em um disjuntor de 20 AMP?

3

Eu moro em um duplex de 2 quartos e 2 banheiros, onde temos problemas com as luzes piscando, muitas vezes causando pequenos surtos de energia e às vezes chutando um disjuntor.

Um circuito de 20 ampères fornece

  • 3 receptáculos na sala de estar.
  • 3 receptáculos na sala de jantar.
  • As luzes e o ventilador na cozinha.
  • 1 receptáculo no corredor.
  • 3 receptáculos em um quarto.
  • 2 receptáculos em outro quarto
  • 2 receptáculos na garagem.
  • Luz da varanda da frente.
  • Luz da entrada de automóveis.

São 14 tomadas, algumas luzes e um ventilador.

Isso é demais em um disjuntor de 20 amperes?

    
por Vickie 13.10.2014 / 23:48

5 respostas

Se isso é muito ou não depende do que é conectado às tomadas, com que frequência cada item é usado e quantos itens são usados juntos.

Parece que há muitas coisas em um disjuntor para mim. Se eu estivesse ligando isso, eu não teria feito dessa maneira. Agora que já é assim, consertar é provavelmente uma grande tarefa. Se, e isso é um grande, improvável se, você tiver sorte, você pode ter mais de um fio entrando no painel elétrico daquele disjuntor. Nesse caso, uma ou mais das corridas poderiam ser movidas para um novo disjuntor (assumindo que há espaço no painel, e acho difícil acreditar que não há). Trabalhar em um painel elétrico é perigoso e deve ser feito por um indivíduo que entenda o que está fazendo, seja você ou um eletricista. Por favor tenha cuidado.

Se você não tiver sorte, haverá uma corrida principal saindo do disjuntor e ela será dividida em algum lugar em uma caixa elétrica em sua casa. Se você está tão motivado, você pode perseguir isso e encontrar as divisões. Então você poderia pescar novos fios de um novo disjuntor para um dos splits.

Boa sorte com o método escolhido.

    
14.10.2014 / 16:01

Se o disjuntor estiver desarmando, então o disjuntor está com defeito ou a carga é maior do que a carga nominal do disjuntor. A suposição segura é que o sistema de segurança está funcionando corretamente e a carga é muito alta.

Para fazer mais pesquisas, eu consideraria pegar um monitor de carga - Kill-A-Watt, por exemplo - e usá-lo para ver o volume atual de cada uma dessas cargas. Além disso, se você souber a potência de um eletrodoméstico, luz ou qualquer outra coisa, lembre-se de que os amplificadores são iguais a watts divididos por volts. Se você tem serviço de 120 V, então uma lâmpada de 60 W consome meio ampères.

Eu particularmente presto atenção a cargas de motor como ventiladores. Os motores de indução podem, às vezes, desenhar uma corrente grande quando estão apenas começando; que o consumo de corrente transitória pode ser o que está desarmando seu disjuntor.

Uma vez que você sabe quais são realmente as cargas, você tem dados que você pode usar para tomar decisões sobre onde executar novos circuitos ou como redistribuir a carga para outros circuitos.

    
15.10.2014 / 21:50

Isso certamente não é código. Se é um edifício mais antigo, então foi muito bem no momento em que foi construído. Se é um edifício mais novo ... digamos 1980 ou mais recente, então não foi feito para codificar. Mesmo se o serviço elétrico fosse refeito ou uma remodelação, ele teria sido levado ao código. Se você é o dono da casa, você está praticamente sozinho ... se você tem um senhor da terra, ele pode ser o responsável por um prédio que não está à altura. Em qualquer caso, o que "rjbergen" tinha a dizer parece um bom conselho. Procure fios dobrados ou tropeçados em um disjuntor e tente separá-los se houver espaço suficiente.

    
15.10.2014 / 00:59

Certifique-se de que o disjuntor ative a 20A. Então, se ele nunca disparar nesse circuito, não há problema de carregamento. Se houver várias conexões no disjuntor, haverá um problema. Se a classificação dos vários fios indo para as várias saídas estiver errada, então há um problema. Mas não conserte se não estiver quebrado. Você pode abrir uma enorme lata de minhocas.

    
15.10.2014 / 21:17

As luzes piscam quando a voltagem cai. Quando a voltagem cai, a corrente aumenta.

Espero que as luzes apenas pisquem quando você ligar alguma coisa.

A regra básica para calcular cargas é de 1,5 'unidade' para um receptáculo, 1 para uma luz e carga nominal para qualquer coisa que esteja com fio, você deseja que as unidades sejam inferiores a 80% da taxa de corrente do disjuntor. Então você quer um disjuntor de 20 amp para ter uma carga de menos de 16 unidades. Eu recebo cerca de 26 para você configurar.

Conectando qualquer coisa com demandas de alta potência, vácuo, torradeira ou microondas vêm à mente, e todas as apostas estão desativadas.

Se isso tiver acabado de começar, eu começaria abrindo primeiro as caixas de junção nos locais molhados, procurando por sinais de corrosão ou dano por calor.

Como é fácil desligar o disjuntor, comparando-o com outro da mesma classificação atual. Se for muito fácil, o disjuntor precisa ser substituído.

A ventoinha de ventilação é outro local para olhar, se houver algo ligando o motor, isso aumentaria o consumo de corrente. Talvez tenha pegado um pouco de gordura.

A quebra dos circuitos não é uma coisa ruim, e menos fios sob qualquer porca de fio ou terminal de parafuso também são úteis.

Outras boas ideias aqui.

    