Sim, tudo bem. O que você está propondo é chamado de circuito ramificado de vários fios em 120/240 fases divididas. Eles estão caindo em desuso porque protegê-los com GFCI ou AFCI é um desafio. Você deve
- bifurque o circuito e coloque o AFCI / GFCI após a divisão; ou
- use um dispositivo GFCI de 2 polos caro. Esta é a opção que você está propondo . E isso está bem.
Um GFCI de 2-polos é construído da mesma forma que um GFCI de 1-polo, ele tem apenas 3 fios contornando seu núcleo de sensor magnético ao invés de dois. Toda a direção atual em L1 deve retornar via L2 ou N. A corrente que sai em N deve retornar via L2. Como todos os 3 fios são enrolados em torno do núcleo magnético, cada combinação causa um fluxo magnético igual e oposto, que se anula mutuamente.
Depois de trabalhar com GFCIs de 1-polo por um tempo, o kneejerk de poltrona pode ser dizer "que não pode funcionar". Aproveite o tempo para diagramar e pensar. Funciona bem.