Você pode usar o cabo MC de enterramento direto? SIM. Olhando para essa longa corrida você está empurrando o limite de queda de tensão de 3%. Aqui está um link para uma calculadora , 3% é o limite padrão. 240V A 80 amps a queda de tensão foi de 2,74% no cobre # 2. Com 100 amps, saltou o fio para o # 1 e foi de 2,48%. Então a resposta real será dependente da carga. Se sua carga esperada for de ~ 80 amps, ela funcionará com esse fio de tamanho e um disjuntor de 80 amp. Se você realmente precisa de 100A, o tamanho do fio precisará ser ajustado.