Eu quero instalar um serviço monofásico de 100 volts de 230 volts do meu painel do disjuntor da casa para um edifício externo. Meu serviço de casa é de 200 ampères de 230 volts.

É permitido usar o cabo MC de enterramento direto, como Fio de serviço Co. parte no. AAP2 / 3 [ver página 68] (3 condutores de 2 AWG e 6 AWG terra nua) com blindagem intertravada de alumínio ou aço galvanizado com revestimento de PVC preto? Temperatura avaliada em 90 graus C, úmida ou seca. Na seguinte instalação.

Eu quero me conectar ao painel do disjuntor da casa na entrada de energia e percorrer cerca de 110 pés através do sótão da casa, em seguida, pelo lado de fora da parede da casa traseira e ir para o subsolo cerca de 80 pés para um prédio de metal e para cima e para cima cerca de 20 pés para um painel de disjuntor. Comprimento total do cabo cerca de 210-225 pés.

O motivo pelo qual estou pensando em usar o cabo MC é porque estou tentando passar por baixo de várias raízes de árvores grandes e tubos de sprinklers e acho que será mais fácil do que instalar o conduíte. No entanto, estou aberto a sugestões. Eu estou na Califórnia.

    
por Chuck 19.01.2017 / 07:17

2 respostas

Você pode usar o cabo MC de enterramento direto? SIM. Olhando para essa longa corrida você está empurrando o limite de queda de tensão de 3%. Aqui está um link para uma calculadora , 3% é o limite padrão. 240V A 80 amps a queda de tensão foi de 2,74% no cobre # 2. Com 100 amps, saltou o fio para o # 1 e foi de 2,48%. Então a resposta real será dependente da carga. Se sua carga esperada for de ~ 80 amps, ela funcionará com esse fio de tamanho e um disjuntor de 80 amp. Se você realmente precisa de 100A, o tamanho do fio precisará ser ajustado.

    
19.01.2017 / 15:25

MC é coisa maravilhosa

Enterramento direto (revestimento de PVC + condutor THWN ou XHHW-2) O cabo MC é um material maravilhoso - você pode usá-lo exposto, oculto, úmido, seco, subterrâneo, mesmo diretamente em um concreto derramado laje! O único lugar onde não pode ir é onde está exposto a danos físicos - esse trabalho é reservado para conduítes de paredes espessas, como PVC RMC ou Schedule 80.

No entanto, o cabo 2AWG que você está sugerindo é um pouco subdimensionado para o seu aplicativo, como Ed Beal aponta. A conversão para o 1AWG permitiria que você aproveitasse melhor a capacidade total do seu circuito, desde que não esteja executando grandes cargas contínuas, o que não parece ser o caso de um edifício externo como o seu. (Se você estivesse executando cargas em sua maioria contínuas, o 2AWG estaria bem, devido à regra de dimensionamento de 125% para cargas contínuas no NEC).

    