Ar Condicionado Gelado

1

Temos tido problemas de tolerância ao ar onde nossa unidade congelaria / vazaria água. Nós trouxemos uma tecnologia para dar uma olhada, a unidade interior e exterior foi completamente forzen. Uma vez descongelado, ele disse que a unidade estava com pouco líquido refrigerante e ele queria procurar um vazamento. Depois de 3-4 horas de busca e nenhum vazamento encontrado, seu 'gerente' saiu para checar novamente e encontrou o 'vazamento' em 5 minutos e decidiu que queria substituir uma bobina e um 'painel de soprador' apenas para 'não arrisque '(nosso soprador funciona completamente bem). Algumas coisas a notar, o técnico disse que havia pouco ou nenhum refrigerante no sistema. Ele também disse que colocou nitrogênio no sistema para encontrar o vazamento.

Em um esforço para checar novamente, dei uma olhada na unidade externa, desliguei a energia da nossa unidade, levantei o ventilador e notei que um dos fios que vão para o compressor está desconectado (o fio está conectado na parte inferior abertura circular na imagem abaixo). Além disso, todos os parafusos que seguram o ventilador na unidade externa, exceto um, estão ausentes, portanto, a operação do ventilador causa strongs vibrações.

O modelo / marca exata do nosso compressor (diferente do mostrado abaixo) é um Copeland CR42K6-PFV.

O que estou tentando fazer agora antes de gastar centenas de dólares por uma correção que pode não ser necessária, é verificar se o problema é muito mais simples do que o que nos é dito (meu instinto me diz que é).

A minha pergunta é, quais são algumas coisas que posso verificar / experimentar para resolver o problema da congelação da unidade? Conectar o fio descrito e adicionar parafusos à unidade e ligar o ventilador externo é uma coisa inteligente de se tentar? Há algum risco em fazê-lo, além do congelamento da unidade?

Eu aprecio qualquer conselho

    
por AnchovyLegend 03.11.2017 / 15:17

3 respostas

A cobertura é mais provável devido ao baixo nível de refrigerante. Eu tive problemas semelhantes com um vazamento lento na minha bomba de calor , e mancou por alguns anos por tê-lo recarregado uma vez por ano, uma vez que era um vazamento lento. O projeto geralmente ficava entre US $ 150 e US $ 300, aumentando gradualmente a cada ano, uma vez que o vazamento estava progredindo lentamente. Eu finalmente substituí a unidade inteira no ano passado por US $ 4.500, já que o cronograma de recargas estava acelerando para 7 meses, em vez de 12. (Era um sistema de 14 anos, o que contribuiu muito para substituir o reparo na minha situação particular .)

O nitrogênio é um método comum para detectar vazamentos, então seu técnico não estava fazendo algo louco. A nova bobina que eles sugeriram instalar provavelmente é a que está vazando. Você poderia perguntar para ver onde está vazando, já que eles deveriam ter identificado a localização com o teste de nitrogênio. Quanto ao painel de sopradores, eles poderiam estar adotando uma abordagem de espingarda para consertar e substituir partes que eles acham que poderiam estar relacionadas, mas não posso dizer com certeza, já que eles viram em primeira mão e eu não tenho (eu sou também não é um técnico de HVAC certificado!). O ventilador pode ser um colaborador se não estiver funcionando, já que o fluxo de ar reduzido também pode contribuir para o congelamento. Tente configurar sua unidade no modo "somente ventilador" e, se você tiver um bom fluxo de ar, provavelmente será uma peça de reposição desnecessária. Ou pelo menos exigiria mais questionamentos à empresa de reparos se for realmente necessário.

Não sei ao certo para que serve o fio sem ver um diagrama de fiação, infelizmente. Os parafusos do ventilador não devem afetar a formação de gelo, mas é uma boa ideia substituí-los. Remova o último e leve-o à loja de ferragens para encontrar uma correspondência. (Certifique-se de desligar o disjuntor primeiro, já que você não quer que a unidade funcione sem que ela esteja ligada ao ventilador ou girando enquanto você está trabalhando nela!)

Se você realmente acha que eles estão tentando atrair você, você sempre pode ter uma segunda opinião, mas você provavelmente estará no anonimato por outra $ 100 + taxa de chamada de serviço básico da próxima empresa também.

    
03.11.2017 / 16:35

Ok, questão número um para congelamento de baixo refrigerante. Outra causa pode ser um fluxo de ar ruim - um filtro DIRTY.

Agora com isto dito: eles substituíram as bobinas (5 minutos e a unidade foi diagnosticada como vazando onde o técnico anteriormente não a encontrou) .. Troque as bobinas para fora .. mude a placa do soprador - você pode dizer espingarda.

Por que trocar a placa do soprador se as COILS tiverem um VAZAMENTO! Se ele realmente encontrasse um vazamento - haveria ZERO precisando mudar qualquer outra coisa. Apenas "para não se arriscar" - desculpe Se você disse que encontrou um LEAK .. por que você está fazendo algo mais em uma base Just in Case?

Eu vi onde a unidade do condensador estava indo mal - mais especificamente um compressor com baixo desempenho - isso parece congelar tanto o evaporador (unidade interna) quanto o condensador (unidade externa).

Um Ventilador Condensador com desempenho ruim também congela um sistema, pode ser que ele esteja girando devagar (capacitor de funcionamento ruim) ou desligando - visto que você tinha apenas um parafuso segurando a coisa - foi um choque e não está girando rápido.

Quanto ao vazamento de água, a bandeja de drenagem e o tubo de drenagem devem ser limpos e verificados. A bandeja de drenagem deve ser ajustada de forma a permitir que a água flua para o dreno; suas novas bobinas devem ter vindo com uma nova bandeja de drenagem.

Se fosse eu, eu não ligaria para essa empresa de CA para manutenção do sistema. Enquanto eu não posso dizer que a bobina não foi o problema, eu tenho sido em torno de pessoas de serviço o suficiente para saber que algumas coisas não cheiram bem. O mero fato - ele apenas no caso do painel do ventilador me diz que algo é suspeito com seus diagnósticos de vazamento. Gostaria de saber se os sopradores funcionam capacitor está nessa placa ou separados .. (causar o caso apenas no caso não vai lavar se for separado, porque ele não apenas no caso de que também. Eu espero que você não seja roubado ..

    
04.11.2017 / 09:01

Normalmente, existem duas razões para a sua unidade congelar. Baixo fluxo de ar e baixa pressão refrigerante. A alta pressão aciona a baixa pressão, portanto, se o lado alto estiver baixo, o lado baixo também será baixo. A pressão mais baixa fará com que a temperatura do refrigerante fique abaixo do ponto de congelamento da água e a bobina interna congelará. No entanto, não haverá refrigerante suficiente para absorver todo o calor, de modo que o tubo de retorno grande estará geralmente quente ao retornar ao compressor. Já que a bobina externa também está congelada, eu procuraria uma má transferência de calor. Está abaixo de 70 fora ou dentro? Pode não haver calor suficiente para ser transferido, então ele volta sem uso e fica mais frio e frio. Muito provavelmente é um problema de fluxo de ar. Um teste de pressão estática rápida deve ver se você está no parque de bolas. Faça um furo de 1/4 ”na entrada do forno e outro entre o forno e a bobina. Insira um medidor magnahelic, isso irá medir a pressão estática em polegadas de coluna de água. Se a pressão estática estiver acima de 0,6 ou mais, haverá algum tipo de obstrução. Pode ser que os dutos nunca tenham sido dimensionados corretamente, filtro sujo, bobina suja, duto colapsado ou amortecedores fechados. Se estiver realmente baixo, há um problema de soprador. Ou não está funcionando na rotação adequada devido a rolamentos ruins ou mau capacitor ou algo está preso na roda do soprador. Deveria ser óbvio se estiver correndo muito devagar e óbvio se algo estiver preso nele. Eu encontrei uma vez uma tampa de bola sugada na roda do ventilador ????

    
05.11.2017 / 18:43