instalando o painel secundário em uma casa de hóspedes independente executando três disjuntores de 60 A para aparelhos

-1

para instalar um sub-painel na casa de hóspedes separada a aproximadamente 50 'do painel principal. executando todos os eletrodomésticos elétricos gama elétrica, aquecedor de água sem tanque elétrico, e uma unidade a / c. Todos esses três dispositivos requerem disjuntores de 60 A # 6 / 3. e também desejam adicionar um disjuntor de 20 A para 5 luzes embutidas e 5 tomadas. pergunta é o painel de tamanho que eu preciso e qual fio de tamanho será usado. o painel principal é alimentado com dois disjuntores de 100 ampères.

    
por alan cervantes 12.07.2015 / 03:47

1 resposta

Só para você ter uma ideia aproximada do que seria um cálculo de carga, aqui está um breve resumo.

Iluminação geral

Este é fácil. Você apenas pega a metragem quadrada do prédio (para o lado de fora da parede), e multiplica por 3 volt-ampères (VA).

Circuitos de ramal necessários

Em seguida, para cada circuito ramificado necessário, adicione 1.500 VA. Então, se há uma cozinha, são dois pequenos circuitos de ramais (3000 VA). Tem um banheiro? Esse é outro circuito requerido e outros 1.500 VA. Como sobre uma área de serviço? Outro circuito, outro 1.500 VA.

Eletrodomésticos fixados no local

Isso fica um pouco mais complicado, pois você terá que verificar a placa de identificação dos aparelhos. Você também terá que observar se é um aparelho de 120 volts ou 240 volts.

HVAC

Para isso, você receberá a classificação da placa de identificação de qualquer equipamento maior. Portanto, obtenha os valores para o equipamento de aquecimento e resfriamento e, em seguida, use o maior para o cálculo.

Equipamento de Cozinha

O equipamento de cozinha (fogões, fornos, fogões e cooktops) tem seus próprios cálculos complicados, por isso é difícil estimar sem saber qual equipamento está instalado.

Obtendo o tamanho

Para converter de volt-amperes para amperes, você terá que dividir o valor pela voltagem. Portanto, para a iluminação geral e circuitos ramificados necessários , é provável que você divida por 120 volts. Para os outros aparelhos, você provavelmente usará 240 volts.

Depois de converter tudo em amperes, basta adicionar os valores. O total é o tamanho do serviço que você precisa.

Depois disso, você pode começar a descobrir quais separadores de tamanho, painéis e condutores serão necessários.

Queda de tensão

Enquanto você disse que os edifícios estão separados por 50 '. Tenha em mente que não é a distância entre os edifícios que importa, é o comprimento do fio entre os painéis. Se os condutores forem muito longos, você terá que levar em conta a queda de tensão nos fios. Isso pode significar que você terá que usar condutores maiores.

Serviço separado

Depois de fazer as contas, você pode achar que faz mais sentido instalar um serviço separado no prédio. Em vez de tentar alimentar o edifício através do seu serviço existente.

Embora isso possa não fornecer todas as informações que você precisa , ele deve pelo menos ajudá-lo a entender um pouco sobre o que é necessário para descobrir o serviço de tamanho necessário.

    
12.07.2015 / 15:09