Tubos de ventilação do secador tocando o tubo de água quente de cobre

2

Estou instalando uma longa secadora de roupas no espaço sob minha casa para substituir a antiga. Eu estou usando uma combinação de tubos de metal flexíveis e tubos de fogão rígidos para tentar reduzir o atrito tanto quanto possível. Infelizmente, o comprimento do tubo é de 20 pés e não há alternativa. Em vários pontos os canos quase entram em contato com o cano de água quente de cobre para a casa - é uma área muito apertada e eu estou fazendo o meu melhor para evitar tocar o cano. É um problema se ambos os tubos flexíveis e rígidos entrarem em contato com o tubo de água quente de cobre em apenas alguns lugares pequenos?

    
por Mark Phillips 08.08.2013 / 01:15

1 resposta

Não é provável que isso seja um grande problema, mas posso pensar em duas maneiras pelas quais isso pode causar problemas. Um é o ruído, que pode ocorrer quando o tubo se move devido à expansão térmica ou ao corte rápido da água. Outra é a corrosão galvânica, que pode ocorrer quando metais não-cobre entram em contato com tubos de água de cobre.

Qualquer um desses problemas pode ser facilmente resolvido colocando-se uma seção de isolamento de tubo de espuma ao redor do tubo de cobre de uma maneira que impeça o contato com o duto.

    