Devo usar um ventilador centrífugo ou axial para ventilação da sala de servidores?

2

Antes de mais nada, sei que isso é estranho.

Temos uma sala de servidores pequena e com poucos servidores. Nós temos um AIR CON lá, mas também temos um duto de ventilação que é o seguinte:

9 metros de comprimento x 600 mm x 200 mm

Eu gostaria de saber qual fã seria melhor para dutos. Foi-me dito que um soprador centrífugo seria bom, mas não tenho certeza.

Por favor, note que este é um trabalho DIY a idéia é apenas para se livrar do ar quente dos servidores para o lado de fora.

    
por Arthor 12.11.2012 / 21:11

1 resposta

É um datacenter (piso elevado, ar condicionado de precisão adequada, supressão de incêndio, etc.) ou uma sala de servidores (pequeno espaço com máquinas produtoras de calor que acontece ter sua própria unidade de CA ou perna de duto)?

Se você está falando de uma pequena sala de servidores, tudo o que você quer é um ventilador que mova o volume de ar que você precisa para percorrer o trabalho de dutos que precisa percorrer e, de preferência, silenciosamente não incomodar qualquer um.

Como regra geral, o escape direto (ou dutos retos e curtos) pode usar qualquer tipo de ventilador, mas para dutos mais longos, dutos curvos / curvos ou qualquer outra coisa que aumente a resistência ao fluxo de ar. gerar.

Além disso, como algumas pessoas mencionadas nos comentários, certifique-se de retirar o ar quente e não bagunçar o fluxo de ar - ar frio deve estar soprando na frente dos servidores e o sistema de exaustão deve puxar o ar quente de trás deles.
Um detector de calado (ou um cigarro se você estiver inclinado) pode ser útil para garantir que o ar esteja indo para onde você quer que ele teste (com seu AC ligado e desligado).

Se você está falando de um datacenter real com piso elevado e ar condicionado de precisão, peço que não faça isso (ou pelo menos não faça DIY) - Os datacenters apropriados são geralmente ambientes vedados, e adicionando sistemas de exaustão a soprar ar quente tem muita supressão de fogo e implicações no controle do clima.

Os códigos variam, mas a maioria dos datacenters usa inundação de agente limpo para a supressão de incêndio, portanto os sistemas de exaustão precisam ter integração com os alarmes de incêndio (geralmente amortecedores eletro-mecânicos ou magnéticos). Essa integração é um trabalho para um empreiteiro HVAC licenciado e segurado, porque se algo der errado, a sua companhia de seguros vai querer processar alguém e você não quer que seja você

em>:)

    
12.11.2012 / 23:09