Fio de alimentação subterrâneo OK no porão?

0

Eu preciso executar um subpainel de 60 AMP e ter cerca de 45 '' de fio entre o painel principal e a localização proposta do subpainel. Eu tenho um pedaço de cabo alimentador subterrâneo (cobre de calibre 6 com arame nu de calibre 10).

Esta é uma instalação residencial, única família.

A minha pergunta é, haveria alguma razão para eu não poder usar o alimentador UG no porão? É o fio cinza e liso.

    
por Al Hunt 02.04.2016 / 20:00

1 resposta

Você pode usar o cabo UF em qualquer lugar onde possa usar o cabo NM-B em ambientes internos.

O Art 334 é um cabo NM

O Art 340 é um cabo UF



NEC 2011

Artigo 340 Alimentador Subterrâneo e Cabo de Circuito de Ramificação: Tipo UF

II. Instalação

340.10 Usos Permitidos

O cabo do tipo UF será permitido da seguinte forma:

(1) Para uso subterrâneo, incluindo o enterro direto na terra. Para requisitos subterrâneos, consulte 300.5.

(2) Como cabos de condutor único. Quando instalados como cabos de condutor único, todos os condutores do condutor aterrado do alimentador ou do circuito derivado, incluindo o condutor de aterramento e o condutor de aterramento do equipamento, se houver, devem ser instalados de acordo com 300.3.

(3) Para fiação em locais molhados, secos ou corrosivos sob os métodos de cabeamento reconhecidos deste Código.

(4) Instalado como cabo não metálico com bainha. Onde instalado, os requisitos de instalação e condutores devem atender às Partes II e III do Artigo 334 e devem ser do tipo multicondutor. *

    
02.04.2016 / 21:44