Delay relay para controlar o nível de água

0

Este é o meu primeiro post aqui, então não me ofenderei em nenhuma reestruturação, fechando, migrando ...

  1. Descrição do projeto

Eu tenho um tanque de água e seu nível está sempre diminuindo (para todos os efeitos, é como se estivesse vazando). Eu tenho uma bomba constantemente adicionando água nesse tanque. Eu quero ter certeza de que o tanque nunca transbordará (eu não posso dizer antecipadamente quão rápido a água irá vazar e a taxa de bombeamento é constante).

  1. Materiais

Então eu tenho um relé de retardo Eltako MFZ61DX-UC e um interruptor de flutuação (pequeno flutuador de plástico que fecha o circuito com base no nível da água). O que eu quero fazer é bastante simples: quando a água fica muito alta, pare a bomba por 30 segundos para que o nível de água diminua .

O interruptor de bóia pode ser colocado em qualquer direção, o que significa que ele está sempre aberto e fecha quando a água fica muito alta, ou está sempre fechado e abre quando a água fica muito alta. Isso é fácil. Mas também é importante atrasar para que a bomba não continue apenas desligando e ligando novamente quando o nível de água estiver próximo ao nível dos interruptores de boia.

É aí que o relé entra. Ele tem várias funções de delay para escolher (e mais informações podem ser encontradas em seu aviso ):

  1. Pergunta

Com base em este aviso de 1 página para o relé , isso é viável ? Olhando para os 6 modos deste relé, parece que tudo o que você pode fazer é ligar temporariamente algo, não desativá-lo temporariamente. Eu estou entendendo mal isso? Existe alguma maneira de conectá-lo para que funcione?

Eu nunca usei um revezamento, mas eu sinto que logicamente, ele deve alternar entre 2 circuitos (e não apenas abrir e fechar um), mas se esse for o caso, este aviso não faz um bom trabalho me dizendo como ligar tudo isso.

Se eu puder simplificar minha pergunta com dois desenhos simples: o aviso indica dois terminais para o relé (1 & 2 no desenho à esquerda), mas eu gostaria de saber onde está o terceiro (3 no o desenho à direita).

  1. Pergunta bônus

Caso a primeira pergunta não dê certo, alguém pode me indicar um revezamento que pode realmente fazer o que eu quero aqui?

Para os preguiçosos entre vocês, aqui está uma "fiação típica" deste revezamento, encontrada no aviso. Com isso e tudo o mais fornecido antes, você deve ter informações suficientes para responder à minha pergunta sem consultar o aviso.

    
por Sheraff 28.05.2016 / 05:23

2 respostas

Você está correto em dizer que uma banda morta é necessária para evitar que a bomba seja ativada e desativada constantemente quando estiver perto do ponto de ajuste. É por isso que esses sistemas usam um flutuador alto ou baixo ou um sensor.

Parece que você está dificultando muito o processo ao desativar a bomba em vez de usar uma segunda bóia.

Um controlador de bomba de preenchimento como isso faria o que você deseja.

A maioria dos sistemas de controle de nível de tanque usa algo assim, não um sistema cronometrado.

Boa sorte!

    
28.05.2016 / 12:43

Como regra geral, o Arconte está correto - é melhor implementar uma faixa morta como dois sensores (um para o ponto de ajuste alto e outro para o ponto de ajuste baixo) em vez de confiar em um temporizador para evitar ciclos curtos e outros comportamento.

Se você não puder obter controladores de bomba de enchimento dedicados, mas um interruptor de bóia NA e NC estiver disponível, um controlador de bomba de enchimento bruto pode ser construído a partir de um relé de polo duplo adequadamente classificado. Simplesmente conecte a bobina do relé em série com os dois interruptores de boia (o NO é o limite inferior, enquanto o NC é o limite superior), um (NO) contato do relé em série com a bomba e o outro (também NO) contato do relé os contatos da chave de bóia inferior. Esse arranjo faz com que o relé se "ater-se" quando o limite inferior se fecha, e depois cai e "solta" quando o limite superior é aberto. (Controladores comerciais usam lógica semelhante, mas com mais sofisticação para lidar com bombas mortas etal)

Se um segundo interruptor de bóia estiver absolutamente indisponível e você precisar deste trabalho o mais rápido possível, precisará de um relé ou contator SPDT ou SPST-NC adequadamente classificado. Ligue o flutuador como NÃO aos terminais de contato do seu relé de tempo existente e conecte a energia ao relé de tempo e ajuste-o para atraso-OFF (isto é, a função RV no relé) com atraso de 30s. Em seguida, conecte o contato 1-2 do relé de tempo em série com a bobina do relé simples e o contato NF do relé plano em série com a bomba. (O relé simples inverte logicamente a saída do relé de tempo, já que o seu relé de tempo tem apenas um contato SPST-NO.)

    
28.05.2016 / 18:22