Posso terminar a ventilação da secadora ao lado do meu medidor de gás?

2

Antecedentes

Eu quero mover minha secadora elétrica. Isso envolve mover a ventilação de exaustão. Esta questão é sobre onde posso terminar com segurança o duto de ventilação no exterior da minha casa.

Já entendi os requisitos para usar 4 "dutos de metal rígido e os comprimentos máximos de dutos, e que as dobras nos dutos são deduzidas do cálculo de comprimento.

Mais uma vez, minha pergunta é sobre a terminação externa do respiradouro.

Pesquisa

Os únicos códigos de construção que encontrei em relação à terminação da ventilação do secador foram o Código Residencial Internacional , que diz:

  • As condutas de exaustão terminam no exterior do edifício.
  • As terminações do duto de exaustão devem estar de acordo com as instruções de instalação do fabricante do secador.
    • Se as instruções do fabricante não especificarem um local de terminação, o duto de exaustão deverá terminar não menos do que 3 pés (914 mm) em qualquer direção, a partir de aberturas em edifícios.
  • As terminações do duto de exaustão devem ser equipadas com um amortecedor de backdraft.
  • As telas não devem ser instaladas na terminação do duto.

Pergunta

O local mais fácil para colocar a ventilação é ao lado do medidor de gás da minha casa. Minhas perguntas são:

  1. É seguro ter meu exaustor de secar exaustivo próximo a (22 "longe de) o medidor de gás.
    1. Um vazamento de gás no medidor seria exacerbado pelo ar quente e úmido?
  2. É legal ter meu exaustor secando ao lado do medidor de gás.
  3. O que constitui uma abertura de prédio? Há uma janela que não abre perto, isso conta como uma abertura? Edit: Não é uma janela por si só, é feito de tijolos de vidro.

    
por Walter Stabosz 27.06.2015 / 22:53

1 resposta

  1. Uma abertura sob o código de construção normalmente seria uma porta ou uma janela.

  2. Se você tiver um vazamento de gás, a saída do secador próximo não aumenta significativamente o risco de vazamento de gás, porque o risco de vazamento de gás é enorme.

Por outro lado, soprar ar quente e úmido em um equipamento é mais provável de criar problemas de manutenção e o roteamento de uma nova instalação é normalmente muito fácil, provavelmente vale a pena ter um pouco mais de problemas para evitar a ventilação diretamente no medidor. / p>     

28.06.2015 / 23:16