Cabo Ethernet em vez do fio do termostato?

19

Eu preciso puxar o novo fio do meu forno para o meu termostato e queria saber se haveria algum problema em usar um cabo Ethernet em vez da fiação padrão do termostato.

A razão é que eu deixei o cabo cat6 e imaginei que o fio deveria ser suficiente no lugar de gastar dinheiro em um cabo de termostato de 4 fios.

fwiw: a corrida será de aproximadamente 50 '.

Se a fiação cat6 for suficiente, devo usar os dois fios trançados como um só? Ou apenas um único fio de cada par trançado? ou seja,

Laranja / Laranja Branco para 1 conexão hvac ou Laranja para 1 conexão hvac

    
por Metro Smurf 13.01.2012 / 19:26

7 respostas

O cabo Ethernet deve funcionar bem, pois os termostatos usam baixa tensão e baixa corrente. Por simplicidade, provavelmente é mais fácil usar cada par como se fosse um único fio. Isso faz com que seja mais fácil lembrar o que é o que em cada extremidade e mais claro para quem olha para ele anos depois.

    
13.01.2012 / 19:41

Eu não faria isso. O próximo sod pobre (quem pode ser você) tentando consertar alguma coisa (ou talvez mudando o sistema!) Está esperando encontrar o fio # 18 AWG corretamente colorido.

Em vez disso, eles encontrarão o fio # 24 em todas essas cores estranhas (para eles). Você está economizando algum dinheiro agora e dificultando a vida de outra pessoa.

E, claro, se você ou alguém mais mudar para um sistema que requeira o fio # 18, então ele deve ser arrancado e executado novamente, o que é outra dor no pescoço para alguém.

Eu não aconselho a fazer coisas não padronizadas que irão fazer com que alguém trabalhe extra no futuro!

    
14.01.2012 / 14:51

A grande questão é se o seu termostato / forno é de tensão de linha ou baixa tensão (24V normalmente). Se for tensão de linha, então não, isso pode ser completamente perigoso e um risco de incêndio (a Ethernet não é classificada para este tipo de tensão).

Se for de baixa voltagem, não há razão para que isso não funcione eletricamente, pelo menos a curto prazo. No entanto, eu me preocuparia se o cat6 pudesse aguentar as temperaturas mais altas perto do seu forno, e se o próprio cabo poderia ser um risco de incêndio.

A Ethernet pode ser bastante frágil em comparação com o fio de sino (por exemplo); é de maior calibre e o isolamento não é tão robusto.

As propriedades de alta velocidade da ethernet (par trançado, relações de par, arranjo de fios, etc.) não tem importância aqui, portanto não há razão real para usar mais do que um único condutor. Se qualquer coisa isso pode apenas confundir a próxima pessoa trabalhando nisso.

Se fosse minha casa, eu não usaria isso. O fio do termostato é barato, seguro e comprovado. A economia usando o cabo restante é facilmente excedida se essa configuração falhar (precisa ser substituída) ou, pior ainda, causar danos ao seu forno, termostato ou casa.

    
13.01.2012 / 23:24

Aqui está o negócio real. Código Elétrico Nacional. O cabo classificado CL1 e CL2 é o único método aprovado.

Sim, quase todo aquecimento & unidade de refrigeração é controlada eletronicamente, 24vac e extremamente baixa corrente. Até mesmo os termostatos são alimentados por bateria e só sinalizam calor / frio e ventilador. 5 condutores são o padrão para aquecimento / resfriamento, a menos que alguém enrole um pouco a placa controladora. Tenha em mente que o termostato pode realmente estar trocando a unidade do condensador A / C também. Esses pequenos contatores PRECISAM de tensão e corrente para puxar completamente e evitar a falha de contato.

Apenas meus 2 centavos.

Obrigado

    
12.11.2015 / 07:43

O sistema de 24V em um HVAC normalmente tem um fusível ou disjuntor para 3 amps ou 5 amps. Às vezes é um fusível no painel de controle e às vezes é um disjuntor embutido no transformador.

Normalmente, a corrente é de cerca de 0,5 amp - 1,5 amp no sistema de 24V quando a corrente alternada ou o calor estão funcionando. A placa de controle de 24V geralmente mostra o fluxo de corrente esperado.

A 1 ampere em um sistema de 24V com o termostato a 50 pés da placa de controle HVAC (100 pés no total - 50 pés de vermelho ou amarelo mais 50 pés de branco fazem o circuito) há uma queda de 1,5 volt através da resistência de 100 pés de fio de bitola 18. Se você deixar cair o fio até o calibre 24, haverá uma queda de 5,3 volts a 1 ampère na mesma distância.

Isso está em um sistema normalmente operacional. Se o sistema tiver um problema e executar 3 amperes, pode não desarmar o disjuntor ou o fusível, portanto, não haveria indicação de um problema. Às 3 amperes no mesmo sistema de 24V, haveria 16 volts de queda devido à resistência naquele fio de calibre 24, mas menos de 4 volts caíram devido à resistência no fio de bitola 18. Lembre-se de que a única coisa que limita a corrente neste sistema é um fusível ou disjuntor de 3 ou 5 A, portanto, qualquer problema no sistema que cause corrente logo abaixo desses limites pode continuar indefinidamente sem qualquer indicação.

Você está tendo uma chance de fogo usando o cabo de calibre 24 nesta aplicação. Não faça isso.

    
16.05.2016 / 19:13

Meu transformador de 24 VAC está classificado em 40 VA. Então, isso se traduziria em uma classificação de 1,67 Amps no lado de 24 Vac.

Cat-6 usa fio de bitola 24 que, de acordo com este site:

link

classifica a bitola 24 a 3,5 amps para a fiação do chassi e 0,577 amps para a transmissão de energia.

Assim, um curto prazo de CAT-6 pode ser OK, mas eu costumo pensar em fiação de parede como mais na categoria de transmissão de energia e ir com bitola 18.

    
30.03.2018 / 19:10

As estatísticas do agregado familiar são de 24v. 450ma max porque o transformador só pode produzir muito, então a diferença nas estatísticas não importa.

POE é para cima de 50 volts e cada fio de cat5 é classificado até 60v e 630ma. Isso é pelo menos 10% de oscilação na amperagem e obviamente mais na voltagem.

O fio é capaz. Se é plenum, então a classificação de fogo também é suficiente.

Mas deve ser apenas núcleo sólido (cabo riser), não encalhado.

Ao mesmo tempo, 50 'de dados estatísticos são como $ 20 ...

    
06.10.2018 / 20:45