Cheiro metálico quando Unidade HVAC. acende. O que poderia ser?

1

Histórico: A unidade HVAC que eu sirvo serve tanto no 1º como no 2º andar, mas faz um trabalho pobre de distribuição de calor para o 1º andar. O proprietário anterior adicionou uma caldeira e rodapés hidrodrônicos ao 1º andar, de modo que os dutos do 1º andar estão fechados e selados (com tampas magnéticas e fita adesiva).

Problema: Minha unidade HVAC está localizada no 1º andar e quando o T-stat no andar de cima pede calor eu ouço um chute de ventilador por cerca de 15-20 segundos antes do poof / rawr da iluminação do queimador. Durante esse tempo, não há cheiro, mas logo após a iluminação, outro ventilador começa a fazer um ruído de estalo (você pode ouvi-lo aqui ). Um ou dois minutos depois, começo a sentir o cheiro de algo parecido com o alumínio em chamas, ou talvez com um estranho molde. O cheiro é mais proeminente apenas fora do lado da sala de equipamentos (ainda mais do que na própria sala de equipamentos) e não é quase tão ruim no 2 º andar. O que pode estar causando o cheiro? o ruído de barulho?

Informações possivelmente relacionadas: Parece haver dois conjuntos de fãs associados ao meu aquecedor. Quando ele liga pela primeira vez, um ventilador, que eu estou supondo, fornece o suprimento de ar para o queimador começa e começa a puxar o ar através de uma grade no lado e no topo do lado do compartimento do queimador de fornos. Cerca de 45 segundos depois, outro ventilador que inicia, e começa a circular o ar através do sistema, no entanto, ao mesmo tempo, os mesmos slots que anteriormente estavam recebendo ar agora começam a soprar o ar para fora. Isso pode ser parte disso?

Vídeo de um painel removido, antes e depois do segundo ventilador: link

E outro clipe que demonstra melhor a força do fluxo de ar depois que o segundo ventilador entra em ação: link

A coisa triangular ralada ao lado do motor se conecta à chaminé, e sua capacidade de absorver o escapamento não parece ser afetada pela segunda ventoinha (embora isso possa mudar quando o painel estiver de volta).

    
por virtualxtc 29.03.2018 / 00:11

1 resposta

Eu acho que você precisa encontrar o caminho para o trocador de calor e procurar por assuntos "estrangeiros" para limpar.

Deixe-me explicar o que está acontecendo aqui. O ruído inicial da ventoinha que você ouve é o soprador de indução, e faz exatamente o que você suspeita. Deve levar ar de sua entrada de ar de entrada, ou fornos mais antigos usariam o ar ambiente da sala. Depois que a lógica de ignição faz a coisa de segurança, então o queimador principal entra em ação. O soprador principal virá em breve também. Neste ponto, as chamas estão queimando em uma câmara de combustão, onde a exaustão deve subir pela sua chaminé ou saída de exaustão. Você não deve sentir esse cheiro por mais de um minuto se tudo estiver sendo redigido corretamente.

O trocador de calor é o acima das chamas, e o soprador principal move o ar de retorno sobre o outro lado desses canais e esse é o ar aquecido enviado pelos quartos.

Agora, quando este metal aquece, pode haver alguns odores, dependendo de quão limpos eles estão e em que condições eles estão. Isso estaria no fluxo de ar, para que você não cheirasse isso em todo lugar. Uma possibilidade ruim seria um buraco no trocador de calor, onde os produtos de combustão poderiam vazar. Um detector de CO é altamente recomendado.

    
03.05.2018 / 05:58