Indo de três vias com um relé
Para ter um comutador de três vias normal entre os dois locais e ter receptáculos no outro extremo, você precisa de quatro fios (mais terra): um quente, dois viajantes ou um viajante e um comutado e um neutro. Como você tem apenas três fios e não pode realmente substituir o cabo entre as duas caixas, você precisa fazer outra coisa aqui, já que o modo como estava trabalhando (usando o jumper bootleg para usar a armadura AC como neutro) era chocantemente ruim.
Existe uma alternativa - um dispositivo chamado relay , que atua como um switch que pode ser controlado remotamente por um sinal elétrico. Em particular, usaremos um RIBU1C da Functional Devices: este é um relé SPDT que pode ser controlado usando 24VAC de um transformador ou 120VAC da parede, usando um sinal on-off para determinar em qual posição o relé está. Assim, podemos usar os contatos SPDT do relé como um comutador de 3 vias que é controlado remotamente por um comutador unipolar em outro local, usando apenas um sempre quente para o comutador e um fio de controle comutado.
No seu caso, eu instalaria o relé na caixa remota (onde o neutro está presente), então redirecionaria os fios no cabo AC / 3 existente da seguinte forma:
- Preto - sempre quente. Deixe como está.
- Red - alimentação do controle do relé. Deixe-o conectado ao comutador de 3 vias de extremidade próxima, mas desconecte-o do comutador de 3 vias da extremidade remota, pois precisaremos dele quando instalarmos o relé.
- Branco - neutro . Conecte-o ao neutro na caixa da extremidade oposta e ao neutro do receptáculo na caixa da extremidade próxima, desligando-o dos interruptores de 3 vias nas duas extremidades.
Isso significa que, com o jumper bootleg vindo da caixa near-end, agora temos uma situação em que o switch de 3 vias está atuando como um switch de polo único, para que ele possa girar a bobina de relé ligado e desligado. Uma vez feito isso, a caixa da extremidade oposta é equipada com um RIBU1C (montado em um 1/2 "KO na caixa em algum lugar), e o RIBU1C é conectado da seguinte forma:
- Branco / preto - para o fio vermelho do cabo / 3
- Branco / Amarelo - para os fios neutros na caixa da extremidade
- Branco / Azul - tampado (sem uso)
- Azul - para um viajante apertar o botão de três vias da extremidade oposta
- Laranja - para o outro viajante apertar o interruptor de 3 vias da extremidade oposta
- Amarelo - para os fios sempre quentes na caixa da extremidade oposta
Quanto ao chão na caixa próxima? A blindagem do cabo blindado fornece algo de um caminho de aterramento - o cabo blindado antigo não é mais o Código atual a esse respeito, mas é melhor do que nenhum caminho, e se for do tipo CA com uma "tira de ligação" "fio sob a armadura, então é totalmente compatível com o Código como está.