Estou apenas começando com a fiação e algumas outras melhorias em casa. Decidiu instalar um termostato Nest de 3ª geração.
Eu tinha um termostato TH5110D Honeywell, então peguei e encontrei 5 fios correndo na parede. O R, Y, G, W foram conectados ao termostato e C não foi conectado. Isso é bom para a Honeywell, já que estava funcionando com baterias de 3v AAA.
No entanto, não verifiquei a tensão na linha R.
Depois de verificar se a configuração do fio estava ok com o Nest, resolvi instalá-lo. Depois de ligar, o Nest não estava ligando. Então carreguei com microUSB por algum tempo, e então tentei instalá-lo, mas ele disse que o Rh tinha pouca ou nenhuma voltagem.
Quando eu verifiquei a tensão entre R e W (depois de ligar o disjuntor para o meu HVAC) eu percebi que só tinha 750mv. Eu li on-line que 750mv está sendo usado em configurações antigas de termopilha. Eu tenho um 2010 American Standard AUE1B080A9361A, com aquecedor a gás, refrigeração externa AC e um ventilador combinado no forno. Estou surpreso que este sistema não esteja usando 24v. Ou talvez esteja usando internamente, apenas para o termostato ele estava enviando 750mv.
Em qualquer caso, eu não queria mudar nada no HVAC, então eu quero manter dois sistemas (NEST e HVAC) conectados através de um conjunto de relés. É nisso que estou pensando em ligar,
Vou usar um adaptador externo de 24 volts CA e conectá-lo ao Nest, bem como os terminais nos relés para W, Y e G.
Os fios antigos da placa controladora do forno entrarão em retransmissão e nunca receberão 24v, somente o fio R original estava enviando, ou seja, 750mv.
Alguém pode rever e ver se estou fazendo algo errado?
Obrigado.