Que tamanho de tubo devo usar para Coaxial e Ethernet?

1

Estou pensando em alimentar um cabo coaxial e um Ethernet (provável cat6A) em vários locais da minha casa em breve. Eu queria saber o tamanho do conduíte que devo usar?

    
por maynardz 21.10.2015 / 13:30

3 respostas

Depois de uma rápida pesquisa no Google, calculei as dimensões dos cabos da seguinte forma:

  • RG6 - diâmetro = 0,33 ", área = 0,08552 sq.in.
  • CAT6 = diâmetro = 0,25 ", área = 0,0491 sq. in.

Portanto, para executar apenas esses dois cabos, você precisará de um condutor de 3/4 "(com base nas tabelas do NEC Capítulo 9). Se você executar dois de cada cabo (4 cabos no total), precisará de 1" conduto. Três de cada (6 cabos totais), você precisará de um canal de 1/4 ".

    
21.10.2015 / 14:51

Puxar no preenchimento máximo de conduíte (40% diferente de seções curtas) é uma grande dor. Como tal, eu prefiro ir maior a menos que haja uma restrição de espaço. Isso também deixa você mais aberto para opções futuras (a alegria de se conectar a cabos de comunicação é que você pode facilmente ter os cabos de comunicação corretos quando as mudanças certas estão certas).

    
21.10.2015 / 16:13

Você provavelmente desejará usar 1 "ENT no enquadramento 2x6, 3/4" ENT no enquadramento 2x4. O 1 "é preferível porque você pode obter um cabo HDMI através dele, se você precisar, mas você não deve fazer furos tão grandes através do enquadramento 2x4.

    
22.10.2015 / 02:09