Air Handler sem condensação

0

Eu tenho notado que eu nunca tenho água saindo do meu manipulador de ar de primeiro nível. Eu tenho um manipulador de ar no primeiro nível e um no segundo nível. O segundo nível, que eu suponho ser dreno por gravidade, está funcionando bem, mas o primeiro nível tem uma bomba para enviar água para fora. Eu nunca vi água sair da mangueira de drenagem de primeiro nível. A bomba fica em um recipiente e seca como se a água nunca tivesse existido.

É normal NUNCA ter água?

O manipulador de ar parece estar funcionando bem em climas quentes e frios. Não há sinais de água ao redor da área do manipulador de ar.

Eu apenas pensei que você sempre deveria ter um pouco de água condensada vindo de um manipulador de ar. Para ter NONE apenas parece errado.

O que você pode aconselhar sobre este assunto?

    
por Dennis Hook 02.07.2017 / 09:10

2 respostas

Sim, a unidade de segundo nível é mais provável drenada por gravidade e a unidade de primeiro nível precisa da bomba ejetora.

A bomba ejetora é usada para bombear água condensada para um nível mais alto. Ele opera apenas por um minuto ou mais quando há água condensada suficiente no recipiente para acionar os controles. Não é uma coisa contínua.

No entanto, só haverá condensação quando a umidade for alta o suficiente para coletar no evaporador. Então, você precisa de alta umidade e uma superfície fria no evaporador para coletar o condensado. Isso só acontece durante a execução do ar condicionado.

Então, dependendo de onde você mora (eles o chamam de sudoeste do deserto por um motivo) você pode ter umidade muito baixa. Nesse caso, o condensado pode evaporar rapidamente ou nunca formar em tudo.

Além disso, o calor sobe e a unidade de segundo nível pode estar removendo a maior parte da umidade. Deixando o ar muito seco para a unidade inferior coletar qualquer condensado.

Finalmente, enquanto a água não estiver coletando no lugar errado, vazando ou danificando algo, as unidades estão operando normalmente. Não se preocupe com isso.

Feliz Dia!

    
02.07.2017 / 09:34

Eu deveria perguntar onde você está localizado, pois isso ajudará a "solucionar problemas" do seu problema. Minha recomendação: Se o segundo. unidade de chão expele condensado, então o primeiro. unidade de piso também deve expulsar condensado, embora possa ser em menor quantidade. Como o ar frio é pesado, ele cairá para o nível mais baixo da sua casa (é por isso que os porões geralmente são mais frios do que os andares superiores, mesmo quando não há ou há poucos registros de descarga). O segundo. A unidade de piso pode ser grande o suficiente para resfriar os dois andares. Se o primeiro. A unidade de piso funciona, mesmo que apenas ocasionalmente, mas não produz condensado, então eu teria a unidade verificada por uma empresa de A / C respeitável, pois ela pode estar funcionando, mas não resfriando adequadamente. Uma coisa que você mesmo pode fazer é baixar o termostato da unidade do primeiro andar em cerca de 5 graus, esperar 10 minutos ou mais e verificar as duas linhas de cobre no manejador de ar interno ou do lado de fora na unidade A / C. A linha maior deve estar fria e suada e a linha menor deve estar quente ao toque. (Faça a mesma coisa na 2ª unidade de piso "primeiro" como referência ao que você deve ver na 1ª unidade de piso. Se as linhas de cobre da unidade do 1º andar não estiverem tão frias quanto a 2ª unidade de piso, isso indicaria necessidade de serviço.Espero que isso ajude.

    
02.07.2017 / 11:41