O fio de prata também é um terreno. Correntes não são caminhos de aterramento, então um pingente precisa de 2 fundamentos - um para baixo da corrente para o pingente e o outro para a tampa da caixa.
Eu suspeito que o fabricante tenha executado um extra de 14/2 (12/2?) Romex a partir do switch para suportar um ventilador de teto que você não tem (ainda). Aposto que o terceiro preto está dobrado na parte de trás da caixa, mas eles amarraram o fio branco deste par com os outros fios brancos. Isso faz meu arrepio sentir aranha, mas não sei dizer por quê. Pode fazer uma boa pergunta.
Como a energia é alimentada pelo switch (sem loops de switch estranhos) você deve ser capaz de conectar todos os pretos uns aos outros, idem os brancos. Todos os motivos devem ser conectados juntos. Não vejo nenhuma maneira óbvia de que a placa de aço superior se ligue ao labirinto de fios de terra acima dela, e isso me deixa um pouco nervoso. Isso é uma caixa de aço acima, e o feixe de terra está ligado a ela de alguma forma? Eu vejo um parafuso, mas não é verde e pode ser uma montagem física. A placa de cobertura de aço está firmemente aparafusada à caixa de aço?
No que diz respeito às porcas, cada marca de arame é listada para certas combinações de arame. Por exemplo, o Ideal 73B (laranja), 74B (amarelo) e 76B (vermelho) são abordados em um documento intitulado Combinações de fios listadas pela UL ... Geralmente eu gosto de estar no meio da faixa de trabalho para uma porca, então eu ficaria amarela por 3 fios, vermelha por 4 e laranja por algo que parecia na pequena escala de amarelo.