saídas de saída GFCI de qualquer elemento de aquecimento

0

Eu tenho duas tomadas GFCI na minha cozinha, uma de cada lado da pia. Cada tomada tem então três tomadas depois que o GFCI também interrompe a conexão. Eu sinto que isso é normal, mas eu não liguei. Nenhum trabalho foi feito nesta sala em muito tempo como anos. Na semana passada, meu selador a vácuo começou a tropeçar no GFCI quando ele é plugado em qualquer tomada descendente. Ele tropeça quando o elemento de aquecimento é ligado. Então a noite passada meu instapot tropeçou isto. O instapot leu essa saída nos dois anos em que a tivemos. Na mesma série de tomadas, temos a nossa torradeira ligada e nunca a tropeçou. Estou perplexo com o que a questão poderia ser. É possível que o gfci tenha um problema e precise ser substituído ou eu tenho algum tipo de problema maior e como eu testo para ver qual é o meu problema.

    
por Chad Barker 11.12.2018 / 13:22

2 respostas

Se o seu selador a vácuo é como o meu, uma caixa de plástico com um cabo de 2 pinos não existe uma maneira de uma falha de aterramento, eu diria que você tem dois dispositivos causando tropeções e isso funcionou no passado. o GFCI está falhando. Eu comecei a usar tomadas GFCI resistentes a intempéries nos banheiros há alguns anos, porque os banheiros podem ter níveis muito altos de umidade e as saídas nas paredes às vezes podem condensar umidade semelhante a estar do lado de fora. Eu normalmente não uso WR GFCI'S em cozinhas porque eles são normalmente quartos maiores e não expostos a tais níveis elevados de umidade. Eu trocaria o GFCI. Os novos têm eletrônica mais sensível e auto-teste constante onde os mais antigos que eu encontrei falharam (o teste não tropeçará na tomada ou no testador) ou tropeçam sem nenhum motivo, como um dispositivo com isolamento duplo com um cabo de 2 pinos. deve resolver o seu problema.

    
11.12.2018 / 15:32

Um GFCI trava por causa de um terceiro caminho

Como você sabe, a corrente elétrica viaja em loops. É por isso que os dois pinos em suas fichas fornecem os dois caminhos destinados para uso.

Às vezes, vazamentos atuais. Se isso acontecer, ele pode seguir um terceiro caminho acidentalmente, e isso é sempre algum tipo de problema. O pior é quando o terceiro caminho é através de um humano ou animal de estimação.

Um grande motivo para o aterramento é ser um "terceiro caminho" de sacrifício. É melhor que o fio terra seja atingido do que você! Outra abordagem é o GFCI: uma vez que a corrente flui em loops, a corrente nos dois caminhos pretendidos deve ser igual. Se não, um terceiro caminho entrou em jogo. GFCIs compara o fluxo nos dois caminhos e tropeça se for desigual.

So ..... Para solucionar problemas comuns de uma falha de GFCI, procure pelo terceiro caminho . O aparelho está em uma poça de água (porque a pia faz isso)? Terceiro caminho. Desarma quando toca no aparelho? Terceiro caminho. O aparelho possui um plugue de 3 pinos? Terceiro caminho.

Teste o dispositivo

Portanto, nosso primeiro método de diagnóstico é forçar a remoção desse terceiro caminho. Limpe a água, pare de tocá-la, coloque-a em uma tábua de corte de plástico seco e, se ela tiver um plugue de 3 pinos, pegue um plugue de trapaceiro para derrotar o chão. (Isso tornará o dispositivo perigoso . Isso é estritamente como um teste). Se isso limpar a falta à terra, o aparelho está com defeito. Limpe-o bem, deixe secar e, se isso não eliminar a falha, vá para a oficina.

Diferente do teste, nunca execute um dispositivo em um cabo de trapaceiro com o chão derrotado. E se você precisar, certifique-se de que é uma tomada protegida pela GFCI. (Isto é, GFCI upstream) .

Outro teste é conectá-lo a um GFCI diferente na cozinha ou no banheiro. Se ainda disparar outro GFCI, é o aparelho.

Uma falta de terra neutra

Se um GFCI disparar todos os equipamentos, ele está com defeito ou há uma falha de aterramento na fiação fixa do prédio. Um problema de fiação clássica é uma falha de neutro-neutro , porque essa falta sozinha não fluirá nenhuma corrente. Mas quando uma carga é colocada no circuito, a falha fluirá uma certa corrente de retorno e causará um desarme.

Esta falha de terra neutra também pode estar em qualquer aparelho de 3 pinos que ainda esteja conectado ao circuito . Algumas pessoas enlouquecem ao tentar solucionar um problema do GFCI e nunca lhes ocorre desconectar um determinado dispositivo "porque ele está sempre conectado". Isso muitas vezes prova ser o culpado.

Se o GFCI tropeçar em alguns aparelhos e eles testarem com sucesso em outros GFCIs, provavelmente esse é o problema neutro mencionado acima, exceto que o vazamento é pequeno o suficiente para ser acionado apenas em aparelhos de alta potência, como aqueles que produzem calor. .

    
11.12.2018 / 19:34