O disjuntor em um subpainel pode ser classificado para mais ampères do que o disjuntor principal?

0

Tenho um novo spa Quero substituir o velho submarino de 40 ampères por um sub-GFCI de 50 A (o único disponível) em um dedicado 40 A do principal. Talvez uma pergunta idiota, mas meu principal pode ser menor que meu sub?

Um pouco mais de informação.

Spa requer apenas 30 minutos porque é muito menor que o spa anterior, e eu nunca tive problemas com o disjuntor. Eu só queria adicionar o GFI por razões de segurança, porque não era necessário 10-15 anos atrás, quando o original foi instalado. foi a cidade inspecionada quando eu a coloquei originalmente, então tamanho do fio, tipo, conduíte são todos para "codificar"

    
por Markyo 25.06.2015 / 20:36

2 respostas

Se o painel atual for alimentado por um disjuntor de 40 amperes, com fio classificado para 40 amperes. Instalar um disjuntor de 50 amperes no segundo painel é inútil, pois o disjuntor de 40 amperes desarmará antes que a carga possa extrair 50 amperes.

Se você quiser atualizar para um disjuntor de 50 amperes no segundo painel, terá que atualizar o disjuntor no painel principal e os condutores que alimentam o segundo painel. Então você pode instalar um disjuntor GFCI de 50 amperes no segundo painel.

Após novas informações.

Se você estiver colocando um disjuntor de 50 amperes; mesmo simplesmente para proteção GFCI, toda a fiação a jusante do disjuntor deve ser classificada para 50 amperes.

Um disjuntor é projetado para proteger a fiação e os dispositivos conectados a ele. Se você tiver uma carga de 30 amperes (o spa) protegida por um disjuntor de 40 ou 50 amperes, a carga e a fiação poderiam transportar 40 ou 50 amperes antes que o disjuntor pense em reagir. Portanto, a menos que a fiação seja dimensionada para dissipar essa quantidade de aquecimento, você estará criando uma situação perigosa.

Meu conselho é colocar um novo disjuntor GFCI de 30 amperes no segundo painel. Se isso é tudo que o spa exige, por que estragar com qualquer outra coisa. Se a loja não tiver o que você precisa, faça o pedido ou vá para uma loja diferente.

A melhor maneira de ter certeza é entrar em contato com o inspetor elétrico local. Vai ser o seu apelo quanto a passar ou não a sua fiação.

    
25.06.2015 / 21:03

Absolutamente. Tudo a jusante do disjuntor no painel principal é protegido para 40 A, conforme necessário. O sub-disjuntor está realmente fornecendo apenas proteção CGFI.

Removendo minha resposta, adiando para a experiência do @ tester101. (Na verdade, não excluindo a resposta para manter todos os comentários.)

    
25.06.2015 / 20:58