Se o painel atual for alimentado por um disjuntor de 40 amperes, com fio classificado para 40 amperes. Instalar um disjuntor de 50 amperes no segundo painel é inútil, pois o disjuntor de 40 amperes desarmará antes que a carga possa extrair 50 amperes.
Se você quiser atualizar para um disjuntor de 50 amperes no segundo painel, terá que atualizar o disjuntor no painel principal e os condutores que alimentam o segundo painel. Então você pode instalar um disjuntor GFCI de 50 amperes no segundo painel.
Após novas informações.
Se você estiver colocando um disjuntor de 50 amperes; mesmo simplesmente para proteção GFCI, toda a fiação a jusante do disjuntor deve ser classificada para 50 amperes.
Um disjuntor é projetado para proteger a fiação e os dispositivos conectados a ele. Se você tiver uma carga de 30 amperes (o spa) protegida por um disjuntor de 40 ou 50 amperes, a carga e a fiação poderiam transportar 40 ou 50 amperes antes que o disjuntor pense em reagir. Portanto, a menos que a fiação seja dimensionada para dissipar essa quantidade de aquecimento, você estará criando uma situação perigosa.
Meu conselho é colocar um novo disjuntor GFCI de 30 amperes no segundo painel. Se isso é tudo que o spa exige, por que estragar com qualquer outra coisa. Se a loja não tiver o que você precisa, faça o pedido ou vá para uma loja diferente.
A melhor maneira de ter certeza é entrar em contato com o inspetor elétrico local. Vai ser o seu apelo quanto a passar ou não a sua fiação.