Fios da caixa elétrica

0

No passado, eu adicionei 4 disjuntores à minha caixa de disjuntores no meu porão e corri o fio para cada um desses circuitos para fora do lado da caixa através de seu grampo individual. No entanto, todos os fios pré-existentes foram executados através do topo da caixa através de 2 tubos semelhantes a pvc. Esse tubo terminou quando chegou ao fundo das vigas.

É uma violação de código para executar fios fora do lado da caixa? A face da caixa do disjuntor está nivelada com o sheetrock ao redor, mas o novo fio pode ser visto nas folgas de 1 "ao lado da caixa do disjuntor.

    
por DIY Rog 13.08.2016 / 01:43

1 resposta

Tecnicamente, o fio NM exposto deve ser protegido contra danos físicos, especialmente em áreas de tráfego intenso, como cozinhas.

Para a sua situação, um pedaço de madeira 1x1 para amortecer qualquer acidente é tudo o que é necessário.

    
13.08.2016 / 02:53