Problemas com ar condicionado e sopradores

2

Ok, a unidade do ventilador funcionará com o calor e a ventilação. No entanto, quando mudo para automático e frio, a unidade do ventilador não funciona. Quando eu tiver o soprador na posição "ligado", ele funcionará até eu trocar o termostato para esfriar. Assim que a unidade externa se acende, o soprador desliga e a unidade externa continua funcionando. O ventilador também funcionará no ajuste de calor. Eu nunca vi isso acontecer assim. É uma unidade externa da marca Lennox e dentro da unidade de ventilação.

Qual poderia ser o problema?

    
por N.jon 02.07.2017 / 05:05

2 respostas

O problema está no interruptor do termostato ou nos controles da unidade de forno.

Você pode experimentar um novo termostato e, se isso não funcionar, devolvê-lo à loja para um reembolso.

Em seguida, ligue para um fornecedor de serviços certificado da Lennox. A resolução de problemas dos controles e componentes eletrônicos de uma unidade HVAC é um projeto muito avançado, mesmo para um DIYer experiente. Não é um projeto para novatos.

Boa sorte!

    
02.07.2017 / 09:16

O motor do soprador funciona com calor, Isso significa que seu problema está na unidade CA ou no termostato

Para determinar se é o termostato, você pode usar alguns métodos de desvio, já que o termostato é apenas um conjunto de interruptores escondidos que acabam indo mal, passe um fio do terminal R para o terminal W, que diz que você quer calor para o forno sem um interruptor, em seguida, executar o mesmo fio do terminal RC para o terminal Y, esse é o método para a sua unidade ac, se ele chutou então é o seu termostato, se não, em seguida, certifique-se que você tem 24 volts chegando ao seu termostato da unidade CA, se a unidade CA não tiver um transformador, você precisará de um fio de jumper de RC para R em seu termostato

Procure no painel de unidades de CA e verifique se o switch está recebendo 24 volts nos dois cabos pequenos e que não há bugs presos nos contatos, você deve obter 240 pol e 240 no switch quando requer ar frio ... verifique também o capacitor de funcionamento, desligue a energia, desconecte os fios, toque nos terminais com uma chave de fenda de metal e uma alça de borracha para descarregá-la, depois teste-a, herm para ventilar e herm a C para compressor, você não quer nenhuma subtensão, isso causaria uma chamada de amperagem maior quando seu ventilador estiver rodando em rpm menor

Além disso, se você notar qualquer abaulamento ou óleo na própria unidade capacitiva, isso significa que ela está ruim.

    
18.10.2018 / 09:05