Eu tirei o adaptador do termopar na válvula de gás do meu aquecedor de água quente para não poder conectar o termopar.

2

Eu posso dizer que a peça de conexão tem threads, existe uma maneira de desparafusar essa peça e substituir por uma nova? A noz foi cortada. Existe uma maneira de conectar alternadamente a extremidade do termopar à válvula de controle de gás?

    
por Anne 04.01.2016 / 04:05

2 respostas

O reparo mais seguro e fácil é comprar um substituto na loja de ferragens. Não vale a pena tentar consertar uma peça que funciona principalmente como dispositivo de segurança.

Pode ser necessário substituir a válvula se o termopar existente não for removível ou se a garantia expirar, morder a bala e substituir por uma nova unidade.

    
04.01.2016 / 05:25
Infelizmente, a peça que eu precisava ter não era consertável e só poderia ser substituída por uma nova válvula de gás. Muito obrigado por toda sua ajuda.

    
06.01.2016 / 20:45